普通电梯防烟要求

普通电梯防烟要求

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-31 03:07:28 | 显示全部楼层
关于排烟量计算:按面积还是按换气次数

这个问题的答案和你说的"普通电梯"具体指什么有关。如果是普通电梯前室的防烟,目前主流做法是按换气次数来算,但也要看当地审图习惯。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,普通电梯前室(非消防电梯前室)的防烟方式,条文里没有像防烟楼梯间那样明确给出风量计算公式。但实践中,很多地方参照消防电梯前室的做法,按换气次数计算——前室不小于1.5次/h,合用前室不小于2次/h。也有按面积和风速(门洞风速1.0m/s~1.5m/s)来校核的。

如果项目同时涉及两种计算方式,我的建议是:按换气次数算一遍,再按面积和风速校核一遍,取大值作为设计风量。这样做虽然保守一点,但能避免审图被打回来重新算的情况。你可以先确认一下你们项目所在地的审图要求,或者翻一下当地消防部门出的技术导则,有些地方会有更细的规定。

需要提醒一下,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于排烟系统与空调系统共用风道

这个问题在设计和施工中经常碰到,几个关键点需要注意:

■ 防火阀设置。共用风道时,排烟系统独立运行,空调系统平时使用。风道穿越防火分区处必须设置排烟防火阀(280℃熔断关闭),且该阀门的动作信号要能联动关闭空调系统。这个在GB 51251-2017第5.2.2条有明确要求。

■ 系统控制逻辑。空调系统运行的时候,排烟系统不能误启动。排烟系统启动的时候,空调系统必须自动关闭。两者的控制逻辑必须在消防联动控制器里做互锁,建议在控制图上明确标注,防止施工单位搞错接线。

■ 风量平衡。共用风道意味着排烟和空调共享同一段主干管,设计时要核算风道截面在两种工况下是否都能满足风速要求。排烟工况的风速限值是20m/s(金属风管),空调工况一般控制在6m/s以内,两者差距很大,如果风道截面积按空调工况设计,排烟的时候就可能超速,导致风量不足。

■ 卫生要求。空调送风如果和排烟共用风道,要考虑排烟时的高温烟气会不会污染风道内壁,残留油污或异味。建议在排烟支管上设置逆止阀,防止烟气倒灌。平时空调运行时,也要考虑风道内是否有积灰,需要定期清洗。

■ 施工与验收。共用风道对风管的密封性要求更高,建议做漏风量检测,尤其注意法兰连接处的密封垫是否完整。验收时消防检测单位会重点关注防火阀的联动测试,提前做好调试。

关于自然排烟窗口有效面积的计算

自然排烟窗口的有效面积,不是简单的窗洞面积,要看开启方式和开启角度。根据GB 51251-2017第4.3.5条,有效面积按以下方式计算:

上悬窗(外开): 当开启角度大于70度时,按窗的面积计算有效面积;当开启角度小于或等于70度时,按窗的面积乘以开启角度比例系数(sinθ)计算,θ为开启角度。

下悬窗(内开): 同上,开启角度大于70度按全面积,小于等于70度按投影面积。

侧拉窗(推拉窗): 按可开启的窗扇面积计算,不扣除窗框面积。

平开窗: 按开启扇的净面积计算,不扣除窗框。

固定式百叶窗: 按净面积乘以有效面积系数(一般取0.6~0.7,具体看百叶倾角,按厂家提供的数据)。

另外,还有一个总要求:自然排烟窗的有效面积,应不小于该防烟分区(或房间)地面面积的2%(对于净高大于6m的中庭,按5%)。这个数值在GB 51251-2017第4.6.3条有规定,是强制性条文。所以你先算一下你那个电梯前室的地面面积,再对照一下你要设置的窗户,看看有效面积够不够2%。

如果窗户不够大,可以增加可开启扇,或者考虑做机械排烟补风。这个在方案阶段就要算清楚,不然施工图审图的时候会很被动。