关于建委要求每层设置喷淋是否合理
这个要求个人认为是合理的,而且有规范支撑。
先看你的项目特点:净空11米,多层网状织物把空间分割成多层,人员在各层都有活动。虽然织物是网状通透的,但它在火灾时会成为燃烧蔓延的载体,同时会阻挡喷头的水流覆盖和热气流上升。吊顶处的喷头启动后,水流会被织物层阻挡,很难有效覆盖下层空间;反过来,下层起火时,热气上升也会被织物层干扰,影响吊顶喷头的感温启动。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.1条,喷头的布置应满足“确保喷头能够有效覆盖所保护的区域”的要求。你这个攀爬区实际上被织物分割成了多个独立的使用空间,每个空间都有人活动,所以建委要求每层设喷淋,本质上是认定每一层都是独立的保护区域,这个认定是站得住脚的。
另外,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022对人员密集、儿童活动的场所消防设施要求是偏严的,儿童自救能力弱,审慎从严是合理的。
消防设计最终以当地消防部门审批意见为准,建议和建委沟通时重点确认他们对“保护区域”的认定标准,同时把你们的喷头选型和布置方案做成详细说明报审。
关于喷头布置间距的问题
间距过大和过小都会出问题:
■ 间距过大——喷头保护半径覆盖不到,相邻喷头之间会形成喷水空白区,起火点如果在空白区,喷头启动后水流够不着,火灾控制不住。规范对不同危险等级有明确的喷头最大间距要求,超出就是违规。
■ 间距过小——喷水强度会局部叠加,看似更保险,但实际上喷头过多会导致单个喷头出流量不足,管网水力计算如果不重新校核,可能出现末端喷头压力不够、水雾化效果差的问题。而且经济上也不划算。
你这个项目净空11米,属于高大空间,还要特别留意喷头选型。根据GB 50084-2017,高大空间一般要选用大流量喷头或者特殊应用喷头,普通快速响应喷头在11米高度下,喷水强度和覆盖效果可能达不到要求。这个建议让设计院做水力计算复核。
关于喷淋泵启动后管网压力波动
这个确实会相互影响。喷淋泵启动瞬间,管网压力会出现波动,尤其是稳压泵和主泵切换的瞬间,压力波动最明显。
对消火栓系统的影响:如果两个系统共用一个泵组或者共用管网,喷淋泵启动会造成消火栓管网压力短暂下降,极端情况下可能影响消火栓的初期出水压力。规范上要求消防泵应独立设置,喷淋系统和消火栓系统各自独立供水,就是为了避免这种相互干扰。
对气体灭火、泡沫灭火等其他系统的影响:这些系统一般有独立的管网和驱动源,受喷淋泵启动的影响较小,但如果是共用消防水池,泵启动瞬间的流量变化会影响水池水位的稳定,需要在水池容积计算时预留足够余量。
实际操作中,建议在调试阶段做一次联动测试,把喷淋泵启动时的管网压力变化记录下来,看看波动幅度是否在可接受范围内。如果波动过大,可能需要加装稳压装置或者调整泵组控制逻辑。
关于寒冷地区喷淋系统冬季防冻
常见做法有这么几种:
■ 湿式系统加保温——管道做保温层,局部加电伴热,适用于温度不会长期低于0度的区域,但保温层一旦破损或者电伴热故障,还是有冻裂风险
■ 干式系统——管道内平时不充水,充压缩空气,喷头动作后先排气再充水。缺点是喷水响应时间比湿式系统慢,规范对干式系统的喷头布置间距要求更严
■ 预作用系统——平时管道充气或不充气,火灾探测系统先动作打开雨淋阀,管道充水后再等喷头爆破。响应速度比干式快,但系统复杂,造价高
■ 防冻介质——在系统内添加防冻液,适用于小型系统,大型系统成本太高
你这个项目如果攀爬区在冬季不使用时温度会降到0度以下,建议优先考虑预作用系统或者干式系统。具体选哪种,要结合当地冬季最低温度、系统规模、造价预算来综合判断。
以上关于规范的引用是基于我掌握的信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。这个项目涉及消防设计,最终方案一定要报当地消防部门审批,以他们的意见为准。 |
|