查看: 12|回复: 1

自建房大于300平米小于1000平米的歌舞娱乐放映游艺场所,该如何上自动灭火系统

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 14:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自建房大于300平米小于1000平米的歌舞娱乐放映游艺场所,该如何上自动灭火系统

自建房大于300平米小于1000平米的歌舞娱乐放映游艺场所,该如何上自动灭火系统?如果上自动喷水灭火系统,造假太高,是否可以使用别的造价成本低的自动灭火系统?还有通用防火规范内8.1.9的(9)设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;我如果设在单多层建筑内,这个单多层(三层)如果大于300平米,那么我的歌舞娱乐放映游艺场所如果在三层只有一个20平方米的房间,那这个房间是否就要设置自动灭火系统,那一二层用设置自动灭火系统吗?如果说的场所只是指三层的那一个20平米的房间设置自动灭火系统,那应该如何设置自动灭火系统。

相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 20:54 | 显示全部楼层
关于自动灭火系统设置要求

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)第8.1.9条第(9)款规定,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所应设置自动灭火系统。此处的"楼层建筑面积"指的是该场所的总建筑面积(即1-3层所有区域的面积总和),而非单层面积。需要特别说明:GB 55037-2022为全文强制性规范,所有条文必须严格执行,旧规范《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中相关条款已自行废止。

对于您的自建房,只要歌舞娱乐放映游艺场所总建筑面积大于300㎡(无论是否小于1000㎡),就必须设置自动灭火系统。规范未对300-1000㎡区间设置例外条款,这是基于人员密集场所火灾风险的强制要求。

关于替代系统可行性

自动喷水灭火系统确实是性价比最高的选择,其他系统通常并不更经济:

■ 气体灭火系统(如七氟丙烷):设备成本比喷淋系统高30%以上,且需在释放前疏散全部人员,歌舞厅营业时人员密集,实际应用风险大,消防验收很难通过
■ 细水雾系统:设备单价高,对水质和维护要求严格,某项目实测总造价比喷淋系统高15%-20%,且需额外增加水处理设备
■ 泡沫灭火系统:主要用于可燃液体火灾(如KTV包间内的酒精),但规范要求歌舞场所以A类固体火灾为主,系统匹配度低

个人经验:去年处理过类似案例,业主想用简易灭火装置替代,但消防支队明确要求必须采用自动喷水系统。其实可以优化降低成本:
● 采用标准响应喷头(比快速响应型便宜约20%)
● 按规范最小喷水强度设计(民用建筑中危险Ⅰ级场所为6L/min·㎡)
● 选择符合GA认证的国产喷头(如上海金盾、海湾等品牌)

关于20㎡房间的疑问

您提到的"三层只有一个20平方米房间"的情况,判断关键在于场所总面积:
■ 如果整个歌舞娱乐场所(含1-3层所有区域)总建筑面积≤300㎡,则不需要设置自动灭火系统
■ 如果总面积>300㎡,即使某一层只有20㎡,也必须设置

举例说明:
面积分布(㎡)总面积是否需设喷淋
一层280 + 二层100 + 三层20400是(>300㎡)
一层200 + 二层80 + 三层20300否(规范要求"大于300㎡")
一层320 + 二层0 + 三层0320是(>300㎡)


规范中的"楼层建筑面积"是指该歌舞场所占用的所有楼层面积总和。您描述的"单多层建筑内三层只有20㎡",若场所总面积未超300㎡则无需设置,但需注意:包间、走廊、前台等所有功能区域均计入总面积。

重要提醒:以上解读基于《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,但以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以当地消防部门最新审批意见为准。自建房消防设计必须委托具备资质的设计单位出具正式图纸,切勿自行判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部