这个帖子信息量不小,但排烟管道这块我正好项目上遇到过,把能说的先说清楚。
关于镀锌钢板排烟管道的耐火极限
先纠正一个概念,你标题写的是“镀锡钢板”,正文里问的是“镀锌钢板”,大概率是笔误。排烟风管常规用镀锌钢板,这个没问题。
但关于耐火极限,直接说结论:镀锌钢板本身基本没有耐火极限可言。钢材在300-400度时强度就开始明显下降,到600度左右基本失去承载能力,而火灾烟气温度轻松超过这个数。裸板做排烟管道,几分钟就会被烧穿,完全满足不了规范要求。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,这是目前最核心的排烟规范,里面明确规定了不同部位排烟管道的耐火极限要求:
| 管道位置 | 耐火极限要求 | | 走道、房间等人员可到达区域 | 不低于0.5h | | 穿越防火分区处 | 不低于1.0h | | 穿越防烟分区处 | 不低于0.5h | | 排烟竖井内 | 详见下文 |
裸板镀锌钢板能扛多久?按我做过的耐火极限测试来看,常见厚度的镀锌钢板(0.6~1.2mm)在标准火灾升温曲线下,几分钟到十几分钟就会失效,远达不到0.5h的要求。所以不包覆的话,没有参考值,因为规范就不允许这种用法。
关于排烟竖井内风管是否需要包覆
这个要分情况看。
如果排烟竖井本身就是用耐火极限不低于1.0h的防火墙围成的独立管井,并且竖井内的风管只服务于该竖井所在的分区、不穿越防火分区,那有些地方的做法是竖井内风管不包覆,但前提是风管与竖井壁之间的缝隙必须用防火封堵材料严密填实。
但按GB 51251-2017第4.4.8条的精神,个人建议还是包——竖井内如果有火灾,烟气温度同样很高,风管一旦烧穿,竖井就变成了一个“烟囱”,后果很严重。实际项目上,大部分审图单位都会要求竖井内的排烟风管也做包覆。
包覆材料的选择,常见的有这几种:
■ 岩棉外包覆:用厚度不小于30mm、容重100kg/m³以上的岩棉,外面再包一层镀锌铁皮或铝箔做保护层。这是最经济且最常见的做法,施工也方便
■ 硅酸钙板包覆:用防火板(硅酸钙板、纤维增强水泥板等)做风管外保护层,厚度根据耐火极限要求计算,一般12~15mm能满足0.5h
■ 专用防火包裹材料:市场上有一体化的防火包覆板,像“火克板”这类产品,有厂家提供的耐火极限检测报告,按报告选用厚度即可,施工速度快
■ 防火涂料:可以刷防火涂料提高钢板的耐火极限,但排烟风管通常不推荐只用涂料,因为涂料在高温下容易脱落,且对排烟风管的锈蚀有影响
选材原则:优先选用有型式检验报告的成品材料,确保耐火极限检测报告与你的要求一致。同时注意包覆不能影响风管的有效截面面积,特别是竖井内空间有限时,要提前算好风管尺寸和包覆层厚度,别包完以后发现装不进去。
关于其他几个问题(简单说两句)
自然排烟窗口有效面积的计算,按GB 51251-2017第4.3.5条,要按窗口净面积计算,扣除窗框、窗扇等不开启部分,同时要考虑玻璃的挡烟高度不小于储烟仓厚度。具体算法是:可开启外窗面积乘以有效面积系数,单层玻璃取1.0,中空玻璃取0.7,具体查规范附表。
排烟量计算那个,规范要求按面积指标和换气次数分别计算,取较大值。比如走道按面积指标就是60m³/(h·m²),按换气次数就是6次/h,两个算出来哪个大取哪个。这个在GB 51251-2017第4.6.3条有明确说法。
防烟分区长度超限,通常做法是增设挡烟垂壁、调整防烟分区划分,或者增加排烟口数量,确保每个防烟分区长度不超过规范限值(走道不宜超过60m,房间不宜超过30m)。如果实在无法调整,需要做性能化消防设计论证,这个就比较复杂了,建议找当地消防设计院咨询。
以上规范条文引用基于GB 51251-2017版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准。排烟系统的设计最终须经当地消防部门审查批准,建议在设计阶段就跟审图单位和消防部门沟通清楚。 |
|