防火墙使用玻镁岩棉夹心板等材料可行吗?

丙类仓库里面防火分区的防火墙使用的是4小时耐火极限的金属面玻镁岩棉夹心板隔墙和4小时耐火极限的硅酸盐纤维板隔墙(124mm墙厚),可以吗?

相关问题讨论:
1. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-9 17:32:49 | 显示全部楼层
关于防火墙能否使用金属面玻镁岩棉夹心板和硅酸盐纤维板

先说结论:用这两种材料做防火墙,在规范层面很可能过不了,主要卡在构件认证和材料燃烧性能这两个环节。

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.1条,防火墙应为不燃性材料,且耐火极限不应低于3.00h(高层建筑、甲类厂房、甲乙丙类仓库等场所为4.00h)。你这个丙类仓库要求4小时,这个要求本身没问题,问题在于你用的产品能不能被认定为满足4小时耐火极限的防火墙构件。

GB 55037-2022是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。

金属面玻镁岩棉夹心板的问题在于:

■ 夹心板作为整体构件的耐火极限,不是简单地把两侧板材和芯材的耐火时间加起来就算数。它需要作为完整墙体系统(含板材、龙骨、接缝处理、封堵节点)通过国家指定的检测机构按GB/T 9978系列标准做的耐火试验,拿到型式检验报告才行。厂家给的材料耐火极限数据和整墙的耐火极限是两回事。

■ 玻镁板本身是不燃材料(A级),岩棉也是A级,但组合成夹心板以后,在高温下两侧金属面层和芯材的粘结可能失效,板缝处理不好也容易成为薄弱环节。有没有做过4小时耐火极限的整墙检测报告,这个得向厂家索要,而且必须是省级以上消防产品检测机构出具的。

■ 硅酸盐纤维板隔墙也是同理。124mm的墙厚,要看这套系统有没有对应的耐火极限检测报告。单说"硅酸盐纤维板4小时"是不够的,防火墙是整面墙,包括板材、龙骨体系、接缝封堵、与主体结构的连接节点,缺一不可。

实际操作中,防火墙大量使用这种轻质板材隔墙,消防验收时审图机构和验收部门很可能会要求提供:

建议向材料供应商索要以下文件,没有这些的话基本不用往下谈了:

■ 国家消防产品认证证书(如产品在强制性认证目录内)
■ 型式检验报告,且报告中墙体构造与实际施工做法一致
■ 耐火极限检测报告,报告中的墙体厚度、龙骨规格、板缝处理方式等必须跟你现场做法一一对应

如果厂家只能提供原材料的燃烧性能检测报告(A级),但拿不出整墙系统的4小时耐火极限检测报告,这个防火墙的合规性就站不住。之前项目上遇到过类似情况,厂家口头说"没问题",最后验收时就是补不出整墙报告,只能拆掉重做。

消防安全容不得半点马虎,防火墙选用非传统砌体材料时,务必以正式型式检验报告和当地消防部门审批意见为准,不能只信厂家宣传材料。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 55037-2022及消防产品认证要求后续可能有更新,具体以应急管理部消防产品合格评定中心及当地住建部门消防验收要求的最新文件为准。

关于防火分区之间采用防火卷帘分隔的限制条件

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.3条,防火分区之间应设置防火墙,确有困难时可用防火卷帘替代,但有严格限制:

■ 除中庭外,防火卷帘的设置宽度不应超过防火分隔部位宽度的1/3,且不应大于20m
■ 防火卷帘的耐火极限不应低于该部位防火分隔墙体的耐火极限要求(你这个仓库是4小时)
■ 4小时的防火卷帘在市场上不是没有,但价格很高,而且和防火墙同样需要看型式检验报告
■ 当防火卷帘设置在较大面积防火分隔部位时,有些地方消防部门还有更严格的限制,建议提前沟通

关于厂房和仓库混建时的特殊限制

厂房和仓库合建是一个比较麻烦的情况,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的相关要求:

■ 厂房内设置中间仓库时,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,储量不宜超过一昼夜的需要量;丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
■ 如果是厂房和仓库贴邻建造,两者之间必须采用防火墙分隔,且仓库部分的防火分区面积、疏散距离等按仓库规范独立核定
■ 混建时整体建筑定性容易引发争议,各地消防部门审图尺度也不完全一致,建议提前跟当地审图机构沟通,把设计方案确认清楚再往下走

关于中庭空间对防火分区划分的特殊要求

中庭对防火分区影响很大,核心问题是中庭上下连通后各层防火分区面积要叠加计算。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022:

■ 中庭与周围连通空间应进行防火分隔,可采用防火隔墙(耐火极限不低于1.00h)、防火玻璃墙(耐火隔热性和完整性均不低于1.00h,若仅满足完整性可采用自动喷水灭火系统保护)、防火卷帘(耐火极限不低于3.00h,且不受前述1/3宽度限制)
■ 中庭内不应布置可燃物
■ 中庭回廊应设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统

简单理解就是:中庭是个上下贯通的"大烟囱",防火分隔必须做到位,同时相关的消防设施也要配全,否则各层防火分区面积一叠加基本都超限。