帖子里的几个问题跨度不小,但都是消防设计里的高频疑问,我一个一个来捋。
关于配电房设置气体灭火的条件
配电房是否上气体灭火,不是看它叫不叫"配电房",而是看它的功能等级和火灾风险。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)和《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005的综合要求,主要看这么几个条件:
■ 使用场景判断
● 变配电房属于规范里说的"重要设备室",如果设置在人流密集的民用建筑内,或者所服务的对象有特殊要求(比如一类高层建筑、大型商业综合体、数据中心、医院手术部等),通常就需要考虑气体灭火
● 如果是工业园区里的独立配电房,且耐火等级高、周围无重要设施,部分情况下可以用推车式干粉灭火器或高压细水雾作为替代方案,具体得看当地消防审查意见
■ 设备价值与断电容忍度
● 里面的设备如果价值高、停电损失大,或者一旦用水灭火会导致二次损坏(配电柜进水短路),那就应该优先考虑气体灭火
■ 规范依据
● 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.9条提到,高层民用建筑内的可燃油油浸电力变压器室、充可燃油的高压电容器和油开关室等,需要设置自动灭火系统,气体灭火是常见选择
● 对于普通干式变压器和低压配电柜的配电房,规范没有强制要求必须上气体灭火,但地方消防部门审查时常会从严掌握,实际项目中很多配电房确实都配了柜式七氟丙烷或者IG541系统
这个是消防设计审查的重点,最终能不能过关以当地消防部门审批意见为准,建议做个方案先咨询一下。
以下回答涉及的规范条文,基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体请以主管部门最新发布的规范原文为准。
关于备用电源切换时间
消防设备的备用电源切换时间在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)和《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019里都有要求,不同类型设备要求不一样:
| 消防设备类型 | 切换时间要求 | 依据说明 | | 消防水泵 | 应急电源到水泵控制柜的切换时间不大于15秒,控制柜到水泵启动的时间不大于5秒 | 消防水泵应在火警信号后2分钟内投入运行,所以切换必须快 | | 消防电梯 | 应在火警信号后60秒内切换并投入运行 | 需要保证消防救援人员能及时使用 | | 防排烟风机 | 与消防水泵类似,切换完成到风机启动总时长一般要求30秒以内 | 排烟风机不及时启动会严重影响疏散和灭火 | | 应急照明 | 切换时间不大于5秒(对于疏散走道等人员密集场所一般要求更严,有的要求不到0.5秒) | 保证疏散时视线不中断 |
具体切换时间的依据在《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第6.1.8条和第13.7.15条附近有详细规定,建议核对条文原文。
关于应急照明照度和持续时间
这个在《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018里有明确要求,注意这份规范是跟建筑防火通用规范配套用的,实际设计时还要参考《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的相关条文。
照度要求(都指地面最低水平照度):
| 场所类型 | 照度要求 | | 疏散走道 | 不应低于1.0 lx | | 人员密集场所、避难层(间)、楼梯间 | 不应低于5.0 lx | | 病房楼或手术部的避难间 | 不应低于10.0 lx | | 消防控制室、配电室、消防水泵房等发生火灾时仍需工作的地方 | 不应低于正常工作时的照度(通常200 lx起) |
持续时间方面,一般是蓄电池供电持续时间不小于90分钟,但对于超高层建筑或者大型地下空间的疏散照明,要求可能到120分钟甚至更长。具体数值在GB 51309-2018表3.2.4和对应条文里有详细规定。
关于电缆井防火封堵的具体做法
这个问题在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条和第6.3.5条有明确要求,所有电缆井必须每层做防火封堵,管道穿过隔墙、楼板的位置也一样。
具体做法参考《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020,几个关键点:
■ 电缆穿墙或楼板时,套管与电缆之间的空隙用防火堵料(一般用防火泥、防火密封胶或柔性有机堵料)填实,套管两端各留50mm的封堵厚度
■ 如果是成排电缆桥架穿墙,需要在开洞四周安装防火板或防火隔板,板与电缆之间再用防火堵料填满缝隙
■ 楼板位置如果电缆较多,一般做防火封堵台——先在楼板下安装防火板承托,板上面到楼板之间填防火堵料或者防火包,堵料高度不应低于楼板厚度
■ 防火堵料的耐火极限不能低于所穿过墙体和楼板的耐火极限,这个在材料选用时就要核对检测报告
施工时容易坑的地方:
● 有的班组只在楼板下面涂一层堵料应付检查,上面根本没做,一查就露馅
● 后续增加的电缆如果破开了封堵层,必须重新封堵,不能管线穿完就不管了
这些做法最终都要报消防验收,建议封堵时留好影像资料,进场材料也要有型式检验报告和耐火极限检测报告,验收时一查一个准。 |
|