消防水泵及稳压泵应设置就地强制启停按钮是什么设置?

消防水泵及稳压泵应设置就地强制启停按钮是什么设置

相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-12 14:26:27 | 显示全部楼层
关于消防水泵及稳压泵就地强制启停按钮

这个"就地强制启停按钮"指的是安装在消防水泵控制柜面板上的手动操作按钮,它的核心作用是绕开所有自动控制回路,直接对水泵电机进行启停控制。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.7条,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但控制柜上必须设置机械式的就地强制启停按钮。这条规定的目的在于:当自动控制系统失灵、火灾报警联动失效、或者控制线路出现故障时,现场操作人员能够通过这个按钮手动强制启动消防水泵,确保火灾时供水不中断。

这里有几个关键点需要特别注意:

■ 这个按钮必须是机械式的,不能是触摸屏上的软按钮,因为触摸屏本身可能死机或断电
■ 按钮的电气回路应独立于PLC、DDC等自动控制系统,直接作用于接触器线圈,真正做到"强制"
■ 稳压泵同样需要设置就地强制启停按钮,依据是同一规范第11.0.4条,稳压泵的控制方式应与消防水泵类似,保证在自动控制失效时仍能手动启停
■ 这个按钮平时一般带防护罩或加锁,防止无关人员误操作,但紧急情况下必须能快速操作

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准,尤其是GB 55036-2022《消防设施通用规范》等全文强制性规范实施后可能有更新要求。

关于消防水池有效容积

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池的有效容积应为火灾延续时间内室内外消防用水量之和,再扣除火灾延续时间内的补水量。具体包含:

■ 室外消火栓系统用水量
■ 室内消火栓系统用水量
■ 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统等自动灭火系统的用水量
■ 水幕系统、固定消防炮等其它消防设施的用水量

需要注意的是,如果消防水池有两路可靠的补水水源,且补水流量可以保证,那么火灾延续时间内的补水量允许从总需水量中扣除。但实际操作中,很多项目为了安全起见,补水不参与计算,按最不利情况考虑。

关于高位消防水箱设置高度不够的补救

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.2条,高位消防水箱的最低有效水位应满足最不利点消火栓或喷头的静水压力要求,具体数值跟建筑类型有关:

建筑类型最不利点静水压力要求
一类高层公共建筑不低于0.10MPa
高层住宅、二类高层公共建筑等不低于0.07MPa
工业建筑不低于0.10MPa
自动喷水灭火系统不低于0.10MPa


如果受建筑条件限制,水箱设置高度确实达不到上述要求,规范第5.2.2条给出了补救措施——设置稳压泵。稳压泵应根据最不利点压力要求确定启停泵压力值,并且要保证稳压泵的流量满足系统泄漏量,压力满足最不利点的工作压力要求。

另外还有一种情况:如果建筑高度实在太高,单靠屋顶水箱加压解决不了,可以考虑设置转输水箱(中间水箱),但这属于另一套方案了。

关于消防水泵自灌式吸水

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.12条,消防水泵应满足自灌式吸水的要求。所谓自灌式吸水,就是消防水池的最低有效水位应高于消防水泵的泵壳顶部放气孔,保证水泵启动前泵体内充满水,不需要额外引水。

具体要求包括:

■ 消防水池的最低有效水位不低于水泵吸水口,且应高于泵壳顶部
■ 当消防水池分两格或两座时,每格(座)都应满足自灌式吸水要求
■ 自灌式吸水的灌水高度应按水泵叶轮中心线到水池最低有效水位的高差来计算,一般情况下吸水高度不超过5m左右(视水泵性能和海拔高度而定)
■ 如果必须采用负压吸水(即水池水位低于水泵),需要设置真空引水装置,但不推荐这种做法,因为这增加了启动环节的故障风险

实际项目中,消防水泵房通常设在地下室或地面一层,消防水池往往就是水泵房旁边的地下水池,通过合理控制水池内底标高与水泵安装高度,保证自灌式吸水条件。如果实在做不到,就要考虑采用轴流深井泵或者把水泵房下沉。
回复 支持 反对