冷库自喷采用湿式系统+干式喷头的做法

丙类厂房中的成品冷库,占地42平米,温度为2~8摄氏度,厂房喷淋系统为湿式系统,不另设系统,而是把伸入冷库的喷头换成干式喷头,是否可行?如有更好的方案麻烦分享一下。

相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-11 13:32:55 | 显示全部楼层
关于冷库内喷头的做法是否可行

先说结论:做法在一定条件下可行,但仅把伸入冷库的喷头换成干式喷头是不够的,必须同时解决接入冷库的那段湿式管道防冻问题,否则存在冻裂风险。

依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开内容,请以现行有效版本为准)第4.2.2条,环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所应采用湿式系统;第4.2.3条,环境温度低于4℃的场所应采用干式系统。冷库温度2~8℃,最低点已经低于4℃,严格来说环境条件不满足湿式系统的要求。

你提到的用干式喷头(通常指干式下垂型喷头)的思路,是把喷头本身做成带一段干管的封闭结构,防止喷头处存水结冰。但这个方案能成立的前提是——从湿式系统引来的供水管在进入冷库后,管道内仍然是充满水的,只要这段管段的温度低于4℃,同样存在冻胀风险。光靠一个干式喷头解决不了管道冻结。所以单纯换喷头是不行的。

我看到过的实际做法是这样:将湿式配水管道敷设在冷库保温层(通常是顶板以上的设备夹层)内,保证管段所处空间温度始终高于4℃;然后用加长型干式喷头穿过保温层接入库内,喷头本体接触低温,但接管里始终有活水流通,只要水温本身不低(配合厂房内稳定的湿式总管网水温),就不会冻。小面积的冷库这么干的不少。你提到占地才42平米,如果库顶有条件保温和管线短,是可以和设计单位商量这个方案的。

如果条件不允许,更稳健的办法就是单独给这个冷库设一套干式系统或预作用系统。干式系统用压缩空气代替水,平时管网不充水,基本杜绝结冰问题;预作用系统在火灾时才充水,也能达到防冻目的。面积这么小,单独一套控制的造价也不高。

再补充一点:无论用哪种方案,伸入库内的喷头必须是适用于低温环境的型号,动作温度选68℃常规的就可以,但感温元件和密封结构要能承受反复的低温-回温循环,避免凝露导致误报或锈蚀。