楼主 |
发表于 2026-8-31 18:29:36
|
显示全部楼层
关于新规范下的做题思路
新规范出来,做题确实得调整思路,不能死磕老规范。以前的经验做法在新强条面前可能直接就不对了,这个得有个心理准备。下面按你提的三个问题逐个说。
关于问题1:地方标准和国家标准不一致时以哪个为准
这个得分情况。根据《标准化法》和《强制性国家标准管理办法》,国家标准中的强制性条文(GB 55001~55038系列)是全国统一执行的底线,地方标准不得低于这个底线。如果地方标准比国标更严格,在地方管辖范围内可以执行地方标准;如果地方标准要求低于国标,那国标优先。
实践中遇到这种情况,建议按以下原则处理:
■ 涉及全文强制性规范(GB 55001~55038系列)的,必须严格执行强制性规范,这是底线,没有讨价还价的余地
■ 地方标准在强制性条文基础上提出的更严格规定,在地方辖区内有约束力,审图和验收时一般都要执行
■ 地方标准与国标推荐性条文冲突时,看设计合同和图纸中引用了哪个标准,合同优先;如果合同没有明确约定,建议按当地主管部门的要求执行
具体案例可以看看《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021实施后,各地对既有建筑抗震鉴定的要求差异就比较明显,有些地方出了更严格的地方细则。
关于问题2:强制性条文和推荐性条文的执行区别
这个区别非常大,做题时一定要分清楚。
强制性条文必须严格执行,不得违反。根据《实施工程建设强制性标准监督规定》(住建部令第81号),违反强制性条文的,设计文件不得审批,施工质量不得验收,而且有相应的处罚措施。做题时遇到强制性条文,一定要严格按条文执行,不能有变通。
推荐性条文虽然带"宜""可"字眼,但在实际执行中也不是完全自由的。需要注意两点:
■ 如果设计文件或合同明确引用了某条推荐性条文,那就变成了约定的约束,必须执行
■ 如果推荐性条文涉及安全、功能、耐久性等底线要求,审图时往往会从严把握,实际上也相当于强制了
做题时的判断顺序:先看是否属于强制性条文(必须执行)→ 再看设计文件是否引用了该推荐性条文(引用则必须执行)→ 最后看是否涉及安全底线(从严把握)。
关于问题3:规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握
这个确实是实际工作中的难点。规范写得太死会限制创新,写得太活又容易产生争议。我个人的经验是:
■ 看有没有权威的条文说明或指南。很多规范出版时都配有正式的条文说明,里面会解释立法意图和适用边界
■ 查审图机构或当地住建部门的常见问题解答。很多地方会出《审图常见问题汇总》,里面会明确模糊条款的把握方式
■ 参考行业通行做法,比如图集、技术规程等。有些模糊条款图集里有具体的构造做法,图集虽然不是规范,但审图时一般认可
■ 实在拿不准的,可以发正式技术咨询函给规范主编单位或者审图机构,要求书面答复
做题时遇到模糊条款,我的建议是:联系上下文理解条文意图,按最保守的安全方向取值,并且在设计说明中明确标注所依据的条款来源和取值依据,这样即使有争议也能说明出处。
以上是个人经验,具体审查时还是以当地审图机构的意见为准。另外,这些信息基于我掌握的资料,最新政策请以住建部官网和各地方住建部门发布的正式文件为准。 |
|