查看: 221|回复: 1

一类高层公共建筑仅走道排烟相关问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 14:42:54 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
一类高层公共建筑仅走道排烟相关问题

请教一下,我现在有一个一类高层公共建筑,房间内自然排烟,公共走道为回字形疏散设置,在2个走道的尽端均设置面积不小于2m2的自然排烟窗且符合《GB51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准》第4.3.2条要求,公共走道是否可以设置自然排烟系统,而不用设置机械排烟

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-19 01:41:58 |美国| 显示全部楼层
关于公共走道能否仅设自然排烟的问题

结论先行:可以设置自然排烟系统替代机械排烟,但必须严格满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的全部要求,否则仍须采用机械排烟。

依据说明:根据该标准第4.1.3条第6款,高层民用建筑内的走道总长度大于20m时,应设置排烟设施。该条文并未限定排烟设施的形式,自然排烟和机械排烟均可,前提是自然排烟方案能通过性能化验证并满足所有构造要求。

参数范围与实施要点:
■ 自然排烟窗有效面积需满足第4.3.2条:不应小于防烟分区建筑面积的2%,且不应小于1㎡。你提到的2㎡符合下限,但还需核对单个防烟分区的实际面积。
■ 储烟仓厚度要求:第4.3.2条规定储烟仓厚度不应小于空间净高的20%且不小于300mm。回字形走道净高若低于2m,则储烟仓厚度可能不足300mm,此时自然排烟效果会打折扣。
■ 窗户位置与开启:第4.3.1条要求自然排烟窗设在顶部或外墙。回字形走道若内侧无窗,只能靠外侧开窗,排烟效率会因气流路径变长而降低。建议复核最远点至排烟窗的水平距离,不得超过第4.3.3条规定的2.5倍防烟分区面积对应值。

建议补充的信息:
■ 走道总长度及净高具体数值?
■ 防烟分区如何划分?每个分区面积多大?
■ 自然排烟窗的具体位置(外墙还是屋顶)及开启方式(平开、推拉还是固定?)?
■ 走道上方是否有吊顶?如有,吊顶内空间是否计入储烟仓?

此为全文强制性规范相关条文,消防设计最终以当地消防部门审批意见为准。若现场条件难以满足上述参数,建议优先考虑机械排烟方案。

关于强制性条文与推荐性条文的区别

强制性条文是规范中的底线要求,标有"必须""应"等用语,违反将直接导致工程验收不合格,甚至引发安全事故。例如GB 51251-2017第4.1.3条中关于走道长度大于20m必须设排烟设施的条款就是强制性条文。

推荐性条文标有"宜""可"等用语,属于最佳实践指导,不强制执行。例如第4.3.4条关于自然排烟窗开启角度的建议,虽未强制,但遵循可提高排烟可靠性。

执行中需注意:强制性条文必须逐条落实,推荐性条文可根据项目实际情况灵活调整,但若选择偏离,应在设计文件中说明理由。

关于自然排烟窗口有效面积计算

有效面积不是简单的窗洞尺寸相乘,需按第4.3.2条结合开启方式折算:
■ 平开窗:有效面积 = 窗洞口面积 × 0.7
■ 推拉开启窗:有效面积 = 窗洞口面积 × 0.6
■ 悬窗(上悬或下悬):有效面积 = 窗洞口面积 × 0.65

计算时还要扣除窗框、五金件等不可开启部分。实际工程中常出现图纸标注面积与实际有效面积不符的情况,建议施工阶段复测可开启部分尺寸。

关于超高层建筑消防供水竖向分区设计

超高层建筑(高度大于100m)消防供水竖向分区需遵循《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014:
■ 分区压力原则:消火栓系统分区压力不宜大于0.45MPa,当大于0.70MPa时必须采取减压措施。自动喷水灭火系统分区压力不宜大于0.45MPa。
■ 分区方式:可采用串联分区(泵房分层设置)或并联分区(高压泵+减压阀)。并联分区更常见,但需校核减压阀可靠性。
■ 竖管布置:每区消火栓竖管直径不小于DN100,自喷竖管不小于DN80。分区处应设止回阀和检修阀门。

补充说明:超高层消防供水设计复杂,建议结合BIM模型进行水力计算,并提前与消防审查机构沟通分区方案。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范,最新政策请以主管部门官方发布为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部