关于商场防火分区与餐饮设置限制
这个问题需要先澄清一个常见误解:规范中没有"防火分区大于多少就不允许做餐饮"的直接规定。餐饮场所能否设置主要取决于其特殊防火要求,而非单纯防火分区大小。
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(现行全文强制性规范)第6.2.3条:
■ 商场内的餐饮场所应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他区域分隔
■ 餐厅建筑面积大于100㎡时,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置
■ 用火、用气部位应设置独立的机械排风系统和事故通风装置
实际限制主要来自:
● 防火分区面积本身有上限(GB 55037第6.4.1条):一二级耐火等级的单层商场防火分区最大2500㎡(设自喷可扩至5000㎡),多层商场1500㎡(设自喷可扩至3000㎡)
● 餐饮场所必须满足上述分隔和灭火要求,若防火分区过大导致无法有效分隔或疏散距离超标,则可能影响餐饮设置
简单说:不是防火分区大了就不能做餐饮,而是餐饮场所必须满足特定防火条件。建议先确认建筑耐火等级和是否设置自动喷淋系统,再对照规范具体条款。
关于防火卷帘分隔限制条件
防火卷帘作为分隔手段有严格限制,根据GB 55037-2022第6.5.2条(强制性条文):
■ 防火卷帘的耐火极限不应低于所在部位墙体的耐火极限要求
■ 在疏散走道上设置的防火卷帘应具有火灾时自动下降功能,且应具备手动和机械控制方式
■ 防火卷帘应与火灾自动报警系统联动,下降后应反馈信号至消防控制室
■ 不得用于代替防火墙(如建筑外墙、竖井等关键部位)
特别注意:防火卷帘连续设置长度不应超过防火墙总长度的1/3,且不应大于20m(GB 55037第6.5.2条条文说明)。实际项目中,很多商场因过度依赖防火卷帘导致验收被卡,建议优先采用防火墙或防火玻璃墙等更可靠的分隔方式。
关于防火分区面积计算范围
防火分区面积计算包含所有相关区域,依据GB 55037-2022第6.4.1条及实施指南:
■ 必须包含走廊、楼梯间、电梯厅等公共区域
■ 不包含中庭、自动扶梯开口等贯通空间(这些需单独做防火处理)
■ 避难走道、下沉广场等特殊区域按规范单独计算
举个实例:某商场标准层面积3000㎡,其中商铺2500㎡、走廊300㎡、卫生间200㎡,则防火分区面积应按3000㎡计算。若设自喷系统且为一二级耐火等级,3000㎡刚好达到多层商场上限(1500㎡×2),但若包含中庭开口区域则需重新核算。
关于中庭防火分区特殊要求
中庭是防火重点管控区域,GB 55037-2022第6.4.3条(强制性条文)明确规定:
| 要求类型 | 具体规定 | | 防火分隔 | 与周围连通空间应采用防火隔墙(耐火1.0h)、防火玻璃墙(耐火1.0h)或防火卷帘(耐火3.0h)分隔 | | 消防设施 | 中庭回廊必须设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统 | | 排烟要求 | 净空高度大于12m的中庭应设置机械排烟设施,排烟量按最大防火分区计算 |
特别提醒:中庭会贯通多个楼层,其面积不计入防火分区,但周边回廊区域必须严格分隔。去年某商场验收失败就是因为中庭回廊未设喷淋,这点在设计阶段就要重点把控。
以上规范解读基于GB 55037-2022等现行有效文件,但具体项目必须以当地消防部门最终审批意见为准。商场消防设计专业性极强,建议委托有商业项目经验的消防设计单位专项论证。 如果方便,可以补充说明建筑高度和是否设置自动喷淋系统,我再帮你分析具体分区数值。 |
|