楼主 |
发表于 2026-8-1 02:08:48
|
显示全部楼层
楼主这栋建筑的情况,砖混结构四层,屋面用铁皮。先直接给结论:按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)来判定,这栋楼耐火等级大概率是四级,依据是屋顶承重构件的耐火极限不满足三级要求。
判定依据和逻辑
砖混结构的承重墙体是砖砌体,楼板一般是钢筋混凝土预制板,这两项都是不燃材料,耐火极限也比较高——砖墙120mm厚就能达到2.5h,预制板通常也在0.5h以上,本身是满足三级甚至二级耐火等级要求的。卡脖子的是屋面。铁皮屋面属于金属屋面板,本身是不燃材料,燃烧性能没问题,但无防火保护的钢檩条或轻钢屋架耐火极限通常只有0.25h,而规范表5.1.2要求三级耐火等级建筑的屋顶承重构件耐火极限不应低于0.50h,且燃烧性能为不燃或难燃。0.25h达不到0.5h,所以构不成三级。四级耐火等级对屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限没有限制(可燃即可),所以满足四级。因此整栋建筑耐火等级只能定为四级,除非屋面钢构件做了 |
|