查看: 235|回复: 1

走廊排烟,自然排烟窗设置

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 15:07:29 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
走廊排烟,自然排烟窗设置

1、二类公共建筑,该走廊35米,与该走廊相连得各个房间已设置了排烟设施,那么该走廊是否还要设置排烟?2、根据规范该走廊应设置排烟设施,如采用自然排烟,自然排烟窗得面积为该走廊面积得2%,该2%走廊面积开窗是分散开呢,还是可以开在一处,规范没有明确说明。

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-19 22:44:40 |墨西哥| 显示全部楼层
关于走廊是否必须设置排烟

明确结论:必须设置。

依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.1.3条强制性规定:“建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施”。你这条走廊35米,已经明显超出20米的界限。虽然相连房间已设排烟,但走廊属于人员疏散的主通道,火灾时烟气必然优先向走廊聚集。若不单独排烟,不仅疏散路径会被浓烟封锁,烟气还可能倒灌进已排烟的房间,直接破坏整个防火分区的防烟逻辑。因此,无论房间如何设置,走廊自身必须独立承担排烟功能。

关于自然排烟窗是分散还是集中

明确结论:建议分散布置,不宜集中在一处。

规范第4.3.2条确实只明确了面积下限(不小于场所面积的2%,且最小1.0㎡),未对分布形式作硬性规定。但从烟气流动机理和工程审查惯例来看,自然排烟高度效依赖于热压与风压形成的稳定气流组织。如果2%的开窗面积全部堆在走廊一端,极容易出现“烟气短路”现象:火源附近的烟气被迅速抽出,但远端走廊因缺乏抽吸力形成负压盲区,排烟效率断崖式下降,甚至导致中间段烟气层不断增厚。

实务中审查老师普遍要求分散布置,具体可参考以下做法:
■ 沿走廊两侧交错开窗,或每端各保留不低于总排烟窗面积50%的开口
■ 若受立面限制只能单侧开窗,应尽量拉开间距,避免连续开窗形成局部涡流
■ 分组数量建议不少于2组,单组尺寸不宜过小(否则开启机构故障风险高)
■ 开窗位置宜靠近疏散走道中段至两端1/3处,避开尽端死角

如果项目确因地形或立面无法分散,可在方案阶段附上简单的烟气模拟或水力计算书自证可行性,并提前与当地图审机构沟通备案。

关于排烟与空调共用风道的注意事项

原则上:尽量分开设置。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.4.9条允许共用管道,但附加了严格的前提条件。在公共建筑疏散走廊的实际工程中,审查端通常持谨慎态度,不建议共用。原因主要有两点:一是空调风管截面积大、运行风速低,火灾时切换为排烟模式后,风机转速提升但风管阻力特性未变,极易出现排烟量不达标的情况;二是阀门动作时序稍有不匹配,就会造成空调新风倒灌入走廊,稀释排烟浓度反而阻碍烟气排出。

若因管井空间极度受限不得不共用,必须落实以下硬性措施:
● 排烟支管与普通空调支管交汇处均设280℃排烟防火阀,且电气控制回路独立
● 风机出口总管设快速电动排烟防火阀,火灾信号直接切断空调供电并强制开启排烟阀
● 复核系统转换后的实际排烟风量,确保扣除空调支管漏损后仍满足规范4.6节要求
● 控制系统必须具备“火灾时自动关闭所有空调支阀、仅保留排烟支阀”的硬接线逻辑,不能依赖软件延时

关于规范模糊条款的审查把握

遇到规范表述留白或交叉地带,实务中按这三步处理最稳妥:
■ 查条文说明与地方技术指南:国标往往给底线,省住建厅或市消防支队通常会出补充细则或审查问答,优先级高于个人理解
■ 回归核心原则:防排烟的本质是“保疏散、控烟气”。只要你的布置能证明烟气不会侵入安全区域,且排烟量经计算达标,审查通常认可
■ 留痕与前置沟通:重大争议点务必在施工图审查前与技术审查组开专题会,形成书面纪要。审查老师不怕你有不同做法,怕的是你无法闭环解释且不留痕迹

关于新旧规范交替期的合规处理

现行工程管理遵循“老人老办法、新人新办法、改动按新规”的通行原则。根据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》及配套解读:
■ 既有建筑仅做日常维护、未改变使用性质、未增加火灾荷载的,一般不强制追溯执行新规范
■ 若涉及平面拆分、功能变更、装修升级导致疏散距离、防火分区或防烟分区发生变化,则必须按现行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017重新核算
■ 实操建议:委托原设计单位或具备资质的第三方检测机构出具《既有建筑消防合规性评估报告》,作为报审附件提交。多数城市消防验收科对此类历史遗留问题接受“现状达标+隐患整改清单”的过渡方案

注意:以上技术解读基于截至2023年底公开的规范文本及行业审查惯例整理,最新政策与地方细则请以主管部门官方发布为准。涉及消防设计最终判定,请以当地消防部门审批意见为准。