关于防火单片玻璃烧炸后的状态
先说结论:防火单片玻璃(常见的是单片铯钾防火玻璃)在设计工况下本身是不应该烧炸的,一旦发生炸裂,其实就意味着该部位的防火分隔已经失效了。所谓"烧炸之后是什么样子",在工程现场通常是这样的:整块玻璃呈龟裂状碎裂,大片裂纹连通,有粉状碎末掉落,但玻璃不会像普通玻璃那样哗啦一下全掉光,多数情况下还挂在框上;玻璃表面会有明显的烟熏变黄、局部熔融状态,严重的时候边部会卷曲变形,密封胶烧损发黑。
为什么会炸?单片防火玻璃之所以能耐火,靠的是表面化学钢化形成的压应力层,受火后玻璃本体仍然会被加热,如果两个面受热不均或者边缘约束太紧、压条不留间隙,玻璃内部温度应力一旦超过极限就炸了。还有一种情况是平时安装时碰了边、划了面,表面应力层有损伤,火烧的时候应力释放就碎了。所以如果烧炸,很多时候不是玻璃"不防火",而是安装节点或产品本身存在缺陷。
第一个问题:规范有没有最新调整
严格说,现行规范对"烧炸后状态"没有也不可能做一个外观性的专门描述,规范管的不是"炸了长什么样",而是"耐火极限内必须保持完整性和隔热性"。这一点在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022里有明确要求,这是全文强制性规范,涉及防火分隔构件的燃烧性能和耐火极限要求都必须严格执行。该规范已经于2023年6月1日实施。
涉及防火玻璃产品本身,目前工程上常见的判定依据还是《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》GB 15763.1-2009,里面把防火玻璃按耐火性能分为隔热型(A类)和非隔热型(C类),按耐火极限划分为0.50h、1.00h、1.50h、2.00h等几个等级。如果你项目上用的防火玻璃通过了相应的型式检验,在耐火极限时间内完整性和隔热性是产品的基本承诺;如果烧炸发生在耐火极限以内,说明产品性能不达标或者安装有问题。
需要提醒的是,我的信息到训练时点的版本为止,GB 15763.1是2009年的标准,后续有没有修订我不确定,具体条文请以最新发布的规范原文为准;GB 55037-2022实施后,原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中关于建筑构件耐火极限的强制性条文已由该通用规范替代。是否还有地方标准或行业口径对该问题做过补充,建议咨询当地消防救援机构或审图单位确认。
第二个问题:施工和验收的关键节点
这个我现场跟过幕墙和防火隔断项目,几个关键点供参考:
■ 进场验收:核对产品合格证、CCC认证标识、型式检验报告,重点看耐火极限等级和设计图纸是否一致。C类(非隔热型)和A类(隔热型)不能混用,隔着玻璃烧不烧手完全是两码事。
■ 安装节点控制:玻璃与框之间必须有弹性垫块和间隙,一般单侧边留缝2~4mm,不允许硬性挤压;压条和密封胶的选型要跟供应商确认是耐火的,普通玻璃胶火烧几分钟就化了,玻璃会提前脱落。
■ 隐蔽验收:玻璃安装固定后、密封胶打胶前,建议拍照片留底,特别是检查垫块位置、嵌入深度、玻璃是否在框内居中,这阶段不查以后想把垫块补进去就要拆框了。
■ 完工后的破坏性见证:有条件的话,在非关键部位做一块同批次玻璃的破坏性耐火试验,这个以前在大型公建项目上做过,费用不便宜,但对验证供应商的产品稳定性很有说服力。小项目做不了至少要把出厂检验报告要全。
验收依据方面,涉及防火玻璃隔断和幕墙的,可以参照《建筑幕墙》GB/T 21086-2007、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015(2016年局部修订)里关于安装构造的要求,但这些标准都在更新周期内,引用前建议核对最新版本。
第三个问题:工程案例
之前遇到过两个比较典型的,一个是高温车间隔断,用了单片防火玻璃,使用不到一年某块玻璃在没着火的情况下自己炸了,后来查出来是玻璃表面贴了隔热膜,受热不均导致应力集中;另一个是办公楼中庭的防火幕墙,实际试验时耐火极限达不到设计要求,拆开看是压条没有留伸缩间隙,玻璃受热膨胀被硬顶碎了,安装队重新调整节点后第二次试验才通过。
这两个案子的共同教训就是:单片防火玻璃能不能扛住火,一半靠产品本身,一半靠安装细节。玻璃炸了以后建议先别急着换,查一下报告上的耐火极限、玻璃的边部加工质量、垫块和间隙的实际尺寸,找到根因再说,不然换一块过阵子还炸。
平时巡检时如果发现防火玻璃表面有划痕、崩边或者密封胶开裂,别不当回事,这些损伤会大大降低玻璃的耐火性能。玻璃一旦出现成片裂纹或者烧炸,必须整片更换,不能局部修补,更换后重新做外观和尺寸检验即可,耐火性能复验确实做起来成本高,但至少要把同批次的报告和产品追溯链条补齐。
另外提醒一句:涉及防火分隔构件的变更或验收意见有分歧时,以当地消防部门审批意见为准。如果这个帖子是项目上出了实际事故正在追责,建议把玻璃碎片保留好,找有资质的检测机构做失效分析,分析报告比任何猜测都有说服力。 |
|