排烟系统计算
刘老师,打扰了,有一个排烟系统计算的问题想请教您。同一个区域内划分了三个防烟分区,其中有两个房间是面积超过50平的无窗房间,还有6个有外窗的小房间,和一条长度26米左右的走道。按照规范要求:走道和两个超过50平的无窗房间均要设排烟,那系统的排烟量应该按照15000+15000=30000m³/h计算吧?而且走道和其中的一个房间共用排烟管道,那这部分的排烟管道尺寸计算的时候风量是按照15000m³/h还是15000+13000=28000m³/h计算呢??(下图中FY-07和FY-08共用排烟管道)
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
|
|