烟感数量的设计

想请教大家一下,对于地上的无窗房间只要大于50平就需要设排烟系统,且要划分为一个独立的防烟分区。可是对于一个不超过60平的房间设置一个烟感就可以满足要求,但是对排烟系统的联动来说,要满足一个防烟分区内的“与”逻辑才能开启本防烟分区内的排烟口,这种情况下,该房间内是不是要增设一个烟感呢?

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 昨天 10:59 | 显示全部楼层
关于烟感数量与排烟联动逻辑

这个问题很典型,我之前在商业项目里也遇到过类似情况。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.1.2条规定,排烟系统的联动触发信号应采用"同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的[两个独立的火灾探测器]的报警信号"。但《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.2条确实规定,60㎡以内的房间只需设置1个感烟探测器(A1型探测器最大保护面积80㎡)。

解决方案在GB 51251-2017第5.1.2条的条文说明中有明确解释:当防烟分区面积较小(如单个房间)时,可采用"1个感烟探测器+1个手动报警按钮"的报警信号组合构成"与"逻辑。实际项目中我们都是这样处理的——在房间内设1个烟感,在门口附近设1个手动报警按钮,两者信号"与"逻辑触发排烟系统。

需要特别注意:GB 55036-2022《消防设施通用规范》(全文强制性规范)第11.3.2条保留了这一要求,但强调"联动触发信号应能可靠识别"。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体实施请以最新发布的规范原文和当地消防部门审批意见为准。

关于排烟量计算方法

排烟量计算必须取两者中的大值,依据非常明确:

■ 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条规定:排烟系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍
■ 第4.6.1条明确要求:计算排烟量应按"烟羽流计算法"和"表格规定值"比较取大值

具体来说:
● 按面积计算:参照规范表4.6.3,例如净高3m以下的房间,按60m³/(h·㎡)计算
● 按换气次数:对于工业建筑等特殊场所需按实际工艺要求计算
● 最终取值:两者计算结果取大值后再乘以1.2的安全系数

关于自然排烟窗有效面积计算

有效面积计算有严格规定,主要依据GB 51251-2017第4.3.5条:

窗型有效面积计算方法规范依据
上悬/下悬窗开窗角≥70°:按窗面积计算;<70°:按窗最大开启时的竖向投影面积计算第4.3.5条第3款
中悬窗按窗面积的1/2计算第4.3.5条第3款
百叶窗按有效通风面积系数计算(金属百叶取0.6,防雨百叶取0.5)第4.3.5条第4款


特别提醒:规范要求自然排烟窗的有效面积必须满足第4.6.3条的最小排烟量要求,住宅项目还需同时满足《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.3.4条关于可开启外窗面积的规定。

关于排烟与空调共用风道注意事项

这个在改造项目中很常见,但风险点不少。根据GB 51251-2017第4.4.7条和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第6.3.9条,必须注意:

■ 防火阀设置:合用风管上必须设置280℃自动关闭的排烟防火阀,且与空调系统联动
■ 系统转换:火灾时应能自动切断空调系统,切换至排烟模式(需在控制箱内设置转换开关)
■ 风管耐火:风管耐火极限不应低于1.0h,当采用金属风管时建议外包防火板
■ 风速控制:排烟时风速不应大于20m/s,平时送风不应大于8m/s(避免噪音问题)
■ 清洁维护:共用风道必须设置检修口,否则后期清洗会很麻烦

需要特别强调:消防系统设计必须经消防部门审批,具体实施方案请以当地消防部门的审批意见为准。 以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。