楼主的说法需要修正一下。飞线充电的罚则并非完全没有,而是散落在多个层级的规定里,目前针对电动自行车停放和充电,国家层面已经发布了专项规定,地方层面也有配套罚则。
关于飞线充电的罚则
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新的政策文件请以主管部门官方发布为准。
国家层面不能直接开罚单,但给出了明确的禁止性规定。根据《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号),高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等处禁止停放电动自行车或者为电动自行车充电,违反规定的,由消防救援机构责令改正,拒不改正的,对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款,对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。
关于飞线充电这个具体行为,公安部早在2017年就发布过《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》(公消〔2017〕410号),里面明确要求:严禁在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电。该通告属于规范性文件,虽然不直接设定罚款条款,但为地方立法和执法提供了依据。
真正能罚到个人头上的是地方性法规。不少省市已经在消防条例或者电动自行车管理办法中写入了明确的罚款额度,比如电动自行车飞线充电经责令改正后拒不改正的,罚款金额一般在200元到1000元之间,具体数额看各地规定。所以这类问题要看你所在的城市,建议查一下当地最近出台的电动自行车消防安全管理规定。
这里还要补充一点,2021年实施的一些地方条例中已经有直接对飞线充电作出处罚的条款,而且处罚逻辑通常是先责令改正,拒不改正才罚款,执法主体多是消防救援机构或者街道综合执法部门。如果涉及火灾事故,那就不是罚款的事情,可能涉及失火罪。
关于消防电梯兼作客梯
可以兼作,但不能影响消防使用的独立性。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.4条,消防电梯可以和客梯兼用,但兼用的前提是必须符合消防电梯的全部技术要求,不能因为兼作客梯而降低标准。
具体来说,兼用的电梯必须具备这些特征:
■ 前室设置应符合消防电梯前室的要求,前室面积、防烟设施都不能少
■ 轿厢尺寸满足消防员和救援设备通行的要求,载重量一般不小于800kg
■ 供电应采用消防电源,火灾时不能因非消防电源切除而断电
■ 井道底部设排水设施,防止水淹造成停梯
■ 火灾时能够强制返回首层或者转换层,并且只能在消防员控制下使用
实务中高层住宅常见做法就是一部消防电梯兼作客梯使用,这没有原则性问题,关键是消防联动控制和前室设置一定要按消防电梯的标准来做,不能因为平时当客梯用就把前室封掉或者把消防电源改成普通电源。
另外提一句,需要注意的是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,关于消防电梯的具体设置和性能要求,建议以该全文强制性规范的最新版本为准,GB 50016中的对应条文已部分自行废止。
关于超高层建筑消防供水竖向分区
超高层建筑的消防供水系统必须竖向分区,这个没有争议,核心目的是控制系统工作压力,保证消防时供水的可靠性和安全性。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014的要求,消防给水系统的工作压力应控制在合理范围内,超高层建筑通常的做法是采用串联分区供水,也就是设置中间转输水箱和转输水泵,各分区独立设置消防水泵或者由转输系统逐级加压。
分区的几个关键控制点:
■ 每个竖向分区的供水高度一般不超过100m,主要考虑管道和设备的承压能力
■ 系统工作压力一般控制在2.4MPa以下,超过这个值管道、阀门、消火栓的承压等级都要相应提高,造价和泄漏风险大增
■ 转输水箱的有效容积要满足上一分区的消防用水量,且水箱设置高度要保证最不利点消火栓的静压满足规范要求
■ 火灾时转输水泵要联动启动,确保各分区同时供水,不能出现中间断供
如果是建筑高度超过250m的超高层,还要考虑设置高位消防水池和更加复杂的供水策略,部分项目采用重力供水与加压供水结合的方案。这个层面的具体设计必须由注册给排水工程师完成,不能靠经验拍脑袋。
另需注意,2022年实施的《消防设施通用规范》GB 55036-2022是全文强制性规范,其中对消防给水系统的要求具有强制约束力,具体设计时需以该规范现行版本为准。
关于避难层设置
避难层是超高层公共建筑的安全底线设施,设置要求很严格。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.23条,建筑高度大于100m的公共建筑必须设置避难层,这个属于强制性要求。
几个硬性数字:
■ 第一个避难层楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,这是考虑到消防云梯车的最大救援高度
■ 两个避难层之间的高度不宜大于50m,也就是说每隔不超过50m就要设置一层
■ 避难层的净面积按5人每平方米计算,疏散人数按该避难层以上楼层全部疏散人员计算
■ 避难层应设置消防电梯出口、消防专线电话、防烟设施和应急广播等,外墙的可开启外窗应有独立的防烟设计
还需要注意的是,避难层不能兼作设备层之外的其他用途,尤其是不能出租或者作为办公、仓储使用。实务中很多项目把避难层和设备层合并设置,这个规范是允许的,但设备区的面积不能占用避难区的净面积,而且二者之间要有防火分隔。
同样提醒,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后,避难层的相关强制性要求已纳入其中,设计和验收时以该规范最新版本为准,GB 50016中对应条文自行废止。
楼主列的这三个问题其实都是高层建筑消防安全里比较容易被忽略的细节,如果是在做项目或者写方案,建议逐条对照最新的全文强制性规范重新过一遍,特别是GB 55037-2022和GB 55036-2022,这两本出来之后很多老规范的条文状态都变了。 |
|