消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表   现场  真空表   ,量程范围为-0.1~0MPa。损坏

请教       消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。现场  真空表   ,量程范围为-0.1~0MPa。消防水泵吸水管  平时是有正压的    真空表会不会损坏?

相关问题讨论:
1. 关于消防水泵吸水管宜设置真空表、压,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防水泵吸水管宜设置真空表、压在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防水泵吸水管宜设置真空表、压的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:51:22 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:06:05 |北京| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:51
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
先直接回答核心问题

会损坏。真空表内部机构(通常是单方向弯曲的波登管或隔膜)是按负压拉伸设计的,量程0~-0.1MPa表示它只能承受相对大气压的抽吸力。吸水管平时有正压,说明静态压力已经顶到了表针的极限止档,长期处于正向受压状态会导致内部游丝错位、弹簧管塑性变形,最终表现为指针卡死、密封失效甚至表壳开裂渗水。所以这块表现在基本已经报废了,必须更换。

规范依据与选型逻辑

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.17条:“消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表……真空表的量程应为-0.10MPa。”这条文明确区分了三种仪表的配置方式。规范之所以允许“真空压力表”(即复合表),就是为了应对实际工况中可能出现的正压或负压交叉情况。

如果系统采用倒灌进水(如低位水池水位高于泵中心线),吸水管在停泵期或运行期都带有静压,此时装普通真空表就是典型的选型错误。正确做法是:
■ 优先选用真空压力表(复合表),量程根据项目实际静压定,常见规格为-0.1MPa~1.0MPa或-0.1MPa~1.6MPa。这类表盘内有两套独立传感元件,负压区和正压区互不干涉,停机看正压读数,启动看负压读数。
■ 若受空间限制只装一块表,可直接采用水压表(量程不低于设计静压),虽然不能直观显示真空度,但能准确反映吸水管阻力变化,满足规范“压力表或真空压力表”的替代条款。
■ 仪表前端必须加装三通旋塞阀或针型阀,便于定期校验和隔离更换,同时避免水锤直接冲击表芯。

施工与验收注意事项

■ 采购时必须向厂家书面确认表盘分度范围是否覆盖实际静压,并在技术协议中注明“需耐受XX MPa持续正压”,否则默认出厂都是单向真空表。
■ 安装位置应避开管道气袋点和阀门直冲区,表弯管建议做U型存水弯,既缓冲冲击又防止高温介质直传机芯。
■ 消防验收时,检测机构会核对仪表量程与系统压力曲线的匹配性。用错量程不仅过不了验收,后期维保时还会频繁报故障,得不偿失。

前面那位版友提到耐火等级、建筑面积、GB 50016等内容,这些属于建筑防火分类范畴,跟水泵仪表选型没有直接关联。仪表问题纯属于给排水/机电安装专业,严格按GB 50974和施工图设计说明执行即可。具体参数请以本项目图纸标注和设计交底为准。
回复 支持 反对