车库内的人防分区,可以不设排烟风口,利用人防分区外的排烟风口排烟吗?

同一个防火分区内的,人防分区内不设排烟风口,仅利用分区外的车库排烟风口,进行排烟,当做同一个防烟分区。人防分区及非人防分区总面积不超2000平方米。是否可行?

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:50:28 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:39:37 |海南| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:50
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于人防分区能否借用非人防区排烟风口的问题

直接给结论:不可行。人防分区与普通停车区虽然划在同一个防火分区内,但属于不同的功能单元,且受防护密闭门、钢筋混凝土隔墙的物理隔断影响,气流根本不通。直接借用外部风口,烟气排不出来,平时验收过不了,战时转换也会出大问题。

■ 人防工程在《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009第6.0.2条明确要求设置机械排烟设施,且第6.0.3条规定了平战转换要求。防护单元之间的隔墙和密闭门会阻断自然气流,若共用一套排烟系统,风机启动后负压无法有效覆盖人防区内部,极易形成烟气滞留区。
■ 审图实践里,通常的做法是人防区独立设置排烟风机和风口,平时/战时风管通过转换接口连接。即使平时作为车库使用,也必须保留独立支管和阀门,满足平战转换要求。

关于你提的三个相关问题

1. 排烟量计算按面积还是换气次数?
地下汽车库不按面积公式算,直接按换气次数控制。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,地下汽车库的排烟量不应小于换气次数6次/h。这个数值是强制下限,实际设计还要叠加漏风系数、风机压头余量以及补风量匹配。如果车库净高超过6米,还需按空间高度进行折减,并单独核算补风系统,否则排烟效果会打折扣。

2. 防火卷帘分隔时的限制条件
防火卷帘做防火分区分隔时,有几个硬指标必须卡死:
■ 宽度限制:单块卷帘宽度不宜大于30m,超宽需分节设置并分别联动
■ 联动逻辑:必须与两侧感烟、感温探测器配套,执行两步降(烟感降一半,温感全降),且动作信号需反馈至消防控制室
■ 对排烟的影响:卷帘正上方及下方1.0m范围内严禁布置排烟口或挡烟垂壁,否则烟气会被卷帘物理阻挡,排不出也散不开
■ 耐火性能:卷帘自身的耐火极限不得低于3.0h,且需配备独立的水冷却保护系统(水幕或喷淋)

3. 排烟系统与空调系统共用风道的注意事项
合用系统是常规做法,但必须满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.5.5条和第4.5.6条的要求,核心抓三点:
■ 风机选型:必须采用双速风机或带排烟功能的专用风机,火灾时自动切换至高速排烟工况,风量需达到设计排烟量的1.2倍余量
■ 阀门配置:各支管接入排烟主管处设280℃排烟防火阀,平时常开,超温自动关闭;通风空调的回排风管道在进入排烟系统前必须设70℃防火阀,防止火势借风管蔓延
■ 风管与噪音:合用后风管截面需按排烟工况重新核算,金属风管风速不宜超过20m/s,非金属不超过15m/s;风机进出口需加软接和消声段,避免高速排烟时结构共振和噪音超标

实务建议
你们项目总面积没超2000㎡,防烟分区面积本身没问题,但人防区的独立性不能省。建议把排烟系统拆成两套:普通车库区一套,人防区一套,两者在总平面或竖井处物理隔离。平战转换部分按人防专项图纸预留套管和阀门即可。具体管线走向和风量分配,最好让暖通专业用CFD做个简单的烟气模拟,或者直接找有同类项目经验的审图公司提前沟通,能少走很多弯路。消防审批各地尺度略有差异,最终以当地住建/消防部门的审查意见为准。
回复 支持 反对