查看: 387|回复: 2

哪些部位场所需要安装消防软管卷盘?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 15:16:02 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
哪些部位场所需要安装消防软管卷盘?

哪些部位场所需要安装消防软管卷盘?

相关问题讨论:
1. 关于哪些部位场所需要安装消防软管卷,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 哪些部位场所需要安装消防软管卷在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似哪些部位场所需要安装消防软管卷的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:50:14 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 17:49:46 |中国| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:50
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于现行规范调整
前面那位朋友说得比较笼统。这个问题现在必须优先看《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。具体到软管卷盘的设置范围,跟老版GB 50016对比有明确变化:
■ 强制设置部位:人员密集场所、建筑高度大于100m的民用建筑、建筑面积大于200㎡的商业服务网点内,必须设消防软管卷盘或轻便消防水龙。
■ 调整点:原GB 50016里“多层住宅公共走廊和户内应设置”这条,在GB 55037-2022第8.1.4条已调整为“宜设置”。实际设计中很多设计院还按旧图套用,审图时容易被提意见,建议直接按新通用规范出图。
(注:具体条文请以最新发布的规范原文为准,各地消防审查细则可能有微调。)

施工与验收关键节点
现场干这活最容易踩坑的就是接口和水压。
■ 管材与连接:卷盘支管一般用铜管或不锈钢管,卡套式连接必须保证插到底并锁紧螺母,严禁生料带乱缠导致通径缩小。
■ 安装标高与朝向:箱体安装高度一般距地1.1~1.5m(以设计说明为准),卷盘挂置后出水口朝外,不能影响打开箱门和取用水带。
■ 水压试验:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第12.4节要求,强度试验压力为工作压力的1.5倍且不低于1.4MPa,稳压30min无渗漏;严密性试验为工作压力,稳压24h。卷盘自带快速接头,试压前必须把接头密封帽拧上,否则漏得你怀疑人生。
■ 验收资料:核心查两样——公安部消防产品合格评定中心的型式检验报告和消防认证信息,现场做不少于2处试射,看水流射程和启闭灵活性。

工程实战经验分享
个人经手过几个综合体和医院项目,分享几个容易翻车的点:
● 管线共用问题:很多人图省事把卷盘直接接在普通消火栓立管上不加隔断。规范要求卷盘支管必须单独设控制阀,且平时保持常闭状态,防止物业日常误开水造成财产损失。
● 接口混用事故:卷盘是DN25快装接口,消火栓是DN65内扣式。施工交底时务必贴标识牌,不然后期维保人员拿错水带根本拧不上,消防检查一查一个准。
● 老旧改造难点:有些厂房改造加卷盘,原结构预留孔洞位置不对,强行打孔伤及主筋。这种情况下建议改用轻便消防水龙(直接接在DN65栓口上转接头即可),既省工时又满足强条。

补充一句,卷盘本身不是灭火主力,主要给初期火灾扑救和疏散通道清理用。如果项目定位是超高层或大型商业,别光盯着卷盘,轻便消防水龙的配置率往往更高,施工更灵活。有具体项目参数(功能、层数、面积)可以直接发出来,咱们按图对一遍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部