钢铁煤矿化工企业各类串联的转运站、皮带通廊、煤塔等建(构)筑物如何划分防火分区

目前相关的规范只有《钢铁冶金企业防火设计标准》《火力发电厂与变电站设计防火标准》《煤化工工程设计防火标准》等设计类似工业企业的防火分区划分,也没有明确构筑物的面积划分方法和工艺串联限制。根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急部10号令),粉尘涉爆的建构筑物不同防火分区除尘系统不能串联。由于每个单独的建构筑物都是一个单独的防火分区,那么每个建筑都得设置一个除尘器,无法实现。而由于工艺设置,许多通廊和卸料工艺都难以用传统的防火墙、防火卷帘和防火水幕(要求进深6m)进行完全分隔,若不加以限制,全厂工艺大量串联导致危险覆盖面积太大,也是重大的隐患。想问下各位同行在工业设计和实际管理中是如何给钢铁煤矿化工等企业建构筑物划定防火分区的,是每个独立建构筑物单独划分(对于粉尘涉爆企业难以实现除尘)还是按建构筑物串联累计面积按建规严格限制(对于粉尘涉爆企业除尘器也会设置过多)?建筑物和构筑物防火分区能否划在一起?

相关问题讨论:
1. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:50:11 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:32:03 |四川| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:50
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于这位版友的回复

这位朋友提的方向没错,但回复得比较泛,没抓到你们实际做项目时的核心矛盾:工艺串联的皮带通廊、转运站和煤塔,到底该不该按民用建筑的防火分区逻辑去硬切?应急部10号令里说的“除尘系统不能串联”,在工业粉尘涉爆场景下到底管的是“防火分区”还是“防爆工艺单元”?这两者经常被混为一谈,导致设计陷入死胡同。

先给明确结论:这类连续工艺建构筑物通常不需要机械地按“每栋建筑一个防火分区”处理,但除尘系统必须按防爆工艺单元进行分区隔离,绝不能简单理解为“每个单体配一台除尘器”。

依据与实务做法

■ 防火分区划分的适用原则:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.1条及条文说明,厂房防火分区面积主要取决于耐火等级、火灾危险性类别和层数。对于单层、耐火等级一二级、围护结构采用不燃材料的皮带通廊和转运站,工程审查中通常按“工艺连续体”整体考虑,只要满足防火间距或防火墙/防火卷帘分隔要求,不强制按建筑轮廓线切分防火分区。且按照规范协调原则,专用规范优先于通用规范,《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50401-2019第5章对物料输送系统有专门规定,应优先参照。

■ 除尘系统限制的真实含义:应急管理部令第10号《工贸企业重大事故隐患判定标准》中关于“不同防火分区除尘系统不能串联”的表述,在实操中针对的是防爆安全分区,而非建筑防火分区。根据《粉尘防爆安全规程》GB 15577-2018第6.2节及行业通行做法,除尘系统应按产尘点或防爆区域划分。允许管道连通,但必须在各产尘单元与主管道交接处设置可靠的物理隔离装置(如隔爆阀、旋转阀、水封等),并确保各单元的泄爆通道独立外引至室外安全区域。这样既满足工艺连续性,又符合防爆规范对“系统隔离”的硬性要求。

■ 常见落地方案:连续生产的通廊+转运站+煤仓,普遍采用“集中除尘+节点隔离”模式。风机可集中布置,但吸气管道在各落料点、转载点分支处加装隔爆元件,控制柜实行分区联动,泄爆口分散指向室外。设计时需按GB/T 15577和AQ 4273等标准计算泄爆面积,并由有资质单位出具专项防爆计算书。

注意事项

● 消防与安监审查侧重点不同:消防主要看防火分隔、疏散和耐火极限;安监/应急管理主要看粉尘防爆措施是否到位。不要拿防火分区面积去卡除尘系统,两者管理逻辑不同。
● 遇到地方主管部门严格按字面要求“绝对不可串联”时,建议由原设计单位出具专项技术论证报告,说明已采取等效隔离措施(隔爆阀+独立泄爆+分区控制),通常能提供充分的技术支撑并顺利通过。
● 所有隔爆装置选型、泄爆面积计算、防爆电气等级匹配,必须由具备相应资质的设计院完成正式计算与出图,现场严禁私自改动管道走向或省略隔离元件。

这个问题本质是工艺连续性与防爆安全性的工程平衡,规范并未一刀切禁止管道连通,而是强调风险隔离。按“工艺单元独立设防、管道合理连通、节点可靠隔离”的思路推进,既能落地运行,也能经得起多部门审查。具体审批尺度请以当地主管部门最终意见为准,技术路线可参考上述框架。