这位版友的回复方向是对的,但确实没把规范里的核心区分点讲透。直接给结论:
超过4层且采用扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,首层楼梯间门至室外门的距离不受15m限制
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.18条(具体条文请以最新发布的规范原文为准)及其条文说明,15m的限制仅适用于“层数不超过4层且未采用扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室”的情况。这时候楼梯间出口直接通向室外,中间那段无防火防烟保护的敞开走道只能控制在15m以内。
一旦层数超过4层,按规范要求必须在首层设置扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。这个扩大部位本身已经做了防火墙或甲级防火门分隔,并配备了独立的机械防排烟系统,其安全等级等同于楼梯间本体。因此,从楼梯间门走到扩大部位外门的路径属于受保护疏散路线的一部分,规范不再单独设定15m的上限。
但这不代表可以任意拉长,实际工程中需要满足以下控制条件:
■ 整体疏散距离仍需符合第5.5.17条的规定。即从楼梯间出口经扩大部位通往室外安全区域的路径长度,要纳入该建筑类型对应的最大允许疏散走道长度控制(例如一、二级耐火等级多层公建位于两个安全出口之间的疏散走道一般为30m,位于袋形走道两侧或尽端的为22m;全楼设自动喷水灭火系统可分别增加25%至37.5m/27.5m)。
■ 扩大部位的构造必须严格按规范落地。防火隔墙应采用耐火极限不低于3.0h的不燃烧体,与其他部位开口处的门窗需为甲级防火门;地面原则上不应有高差,如有高差需设踏步和防滑构造;必须按规范计算并设置独立的防排烟系统,严禁与其他区域混用排烟管道。
■ 地方审查尺度可能存在差异。部分省市的建筑防火设计技术指南对扩大前室的净面积、疏散宽度折算、走道转弯半径或防烟分区划分有细化要求,报施工图审查前建议提前与当地图审机构或住建部门技术窗口对接。
另外提醒一句,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已作为全文强制性规范实施,其中涉及疏散距离和防烟分区的原则条款与GB 50016基本一致但效力优先。涉及结构安全与消防审批的重大节点,最终必须以具备资质的设计单位出具的正施图和当地主管部门审批意见为准。
关于楼主补充的排烟量取大值规则和机电共用系统问题,涉及风量平衡和阀门联动逻辑较复杂,如果后续有具体图纸或负荷数据可以再深入探讨。目前这段距离的核心逻辑就是“有防火防烟保护的扩大部位不卡15m,但总路径必须扣在对应耐火等级的疏散走道限值内”。希望能帮你理清思路。 |
|