查看: 334|回复: 2

固定式挡烟垂壁的长度有要求吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 15:16:34 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
固定式挡烟垂壁的长度有要求吗?

我看533-2012的要求柔性挡烟是4米?

相关问题讨论:
1. 关于固定式挡烟垂壁的长度有要求吗?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 固定式挡烟垂壁的长度有要求吗?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似固定式挡烟垂壁的长度有要求吗?的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:49:52 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:31:18 |山东| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:49
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于固定式挡烟垂壁的长度问题

跟帖那位说得比较笼统,直接点核心吧。现行国家规范里并没有对固定式挡烟垂壁的长度做上限规定,它的长度完全是跟着防烟分区的划分走的,通常要求沿防烟分区周边连续设置,把整个分区挡严实。你提到的“柔性挡烟是4米”,大概率是把产品安装经验或者厂家技术手册里的建议值当成强制规定了,实际上《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51327-2012全文都没写长度限制。

规范真正卡死的是下垂高度和结构稳定性。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51327-2012第4.2.2条,挡烟垂壁等挡烟设施的下垂高度不应小于500mm。长度只要按分区边界来定就行,但施工验收时有几个硬指标得盯紧:

■ 支撑间距控制——固定式多用铝板、钢化玻璃或耐火板,跨度太大容易挠曲变形。工程上一般超过6米就需要加中间立柱或加强肋,具体间距要做结构验算,不能光靠膨胀螺栓硬拉。
● 拼接缝与密封处理——长尺寸往往是多块面板拼接的,接缝处必须用防火密封胶填实,且拼缝宽度宜控制在3~5mm内,否则火灾时烟气会从缝隙窜过去,验收必过不了。
● 垂直度与平整度——根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51327-2012第4.2.4条,挡烟垂壁表面平整,下垂部分不得有扭曲、褶皱。现场常见为了赶工期把支架焊歪了,导致垂壁下垂后一边高一边低,这种整改成本很高,放线定位一定要复核。
● 材质与耐火性能——固定式挡烟垂壁本身不要求耐火极限,但如果是穿越防火分区用的挡烟设施,或者与防火门/窗组合使用,必须符合设计文件要求的燃烧性能和耐火完整性,进场必须查型式检验报告。

实际项目里遇到过不少因为长度没算清楚翻车的案例。比如某商业综合体中庭做了个超长固定挡烟,图纸没留伸缩缝,夏天热胀冷缩直接把铝框挤变形了。后来改成分段设置,每段控制在8米以内,中间加耐候胶伸缩缝才解决问题。所以长度不是不能做长,而是要结合材料特性、环境温度变化和支架刚度综合考量。

验收时监理和消防检查主要看三点:一是实测下垂高度是否≥500mm;二是挡烟垂壁是否完整覆盖防烟分区边界,有无漏挡;三是支架锚固牢固度和板材表面质量。只要这几项达标,长度多少都不会被卡。具体施工节点还是得按施工图和设计说明走,遇到超长跨度提前让结构专业复核一下支架受力最稳妥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部