查看: 415|回复: 2

高层住宅连廊

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 15:16:38 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
高层住宅连廊

高层住宅连廊是否可以封闭?

相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:49:47 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:31:38 |中国| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:49
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
针对原帖几个问题的实务梳理

楼上兄弟的回复比较稳妥,确实得结合具体项目和地方审查口径。我把规范里的硬性要求和技术落地时的常见做法拆开来捋一下,供你参考:

1. 消防电梯兼作客梯
完全可以兼用,这也是目前高层住宅的标准做法。关键是把消防电梯的专用条件落实到位。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.4节及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3条要求,兼用梯必须满足:
■ 底坑设置排水设施,容量不小于2L/s并能排至安全地点
■ 首层提供直通室外的入口,或经长度不大于30m的消防通道到达室外安全区域
■ 机房内预留消防电源专用接线端子和接地措施
■ 轿厢内配置消防专用电话、双向对讲和强制迫降按钮
■ 轿厢尺寸通常按不小于1.5m×1.5m控制,兼顾担架和家具搬运需求
设计时注意把轿厢内壁做成不燃材料,门洞开启力符合消防逻辑,日常维保也要按消防梯标准执行。

2. 超高层建筑消防供水竖向分区
超高层(建筑高度>100m)绝不能靠单泵直供,必须分级加压。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2节:
■ 竖向分区原则:每个分区的工作压力及静压不宜大于1.20MPa,静压大于1.0MPa的区域必须设减压阀或减压消火栓
■ 常用布置方式:低区由地下泵房直供;中高层采用转输水箱+转输泵串联接力;最高区末端设高位消防水箱和稳压泵维持平时压力
■ 管道材质与阀门:高压区宜用热浸镀锌钢管或无缝钢管,分区处设柔性接头和止回阀,避免水锤冲击爆管
实际工程中经常踩的坑是转输泵启停逻辑没和水位信号联动好,导致中区频繁启停或超压。建议出图前让水力计算软件跑一遍最不利点动压,确保消火栓充实水柱≥13m,喷淋最不利点动作压力≥0.05MPa。

3. 高层建筑外墙装修防火等级
这条是全文强条,没有商量余地。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.7节:
■ 建筑高度>100m的建筑,外墙保温系统和装饰材料的燃烧性能必须为A级
■ 建筑高度60m~100m的建筑,保温材料不应低于B1级,且应在楼板位置设置连续的水平防火隔离带(宽度不小于300mm)
■ 连廊封闭后若作为疏散走道,其两侧围护结构的装修材料同样受上述限制,严禁使用易燃可燃夹芯板或低阻燃涂料
施工验收时重点查材料进场复验报告和现场抽样送检报告,保温锚栓拉拔试验和防火封堵完整性也是消防验收的必查项。

4. 关于“高层住宅连廊能否封闭”
楼主标题问的核心是连廊封闭。规范不禁止封闭,但封闭后性质就变了,必须同步满足:
■ 耐火构造:作为疏散走道时,隔墙耐火极限不低于1.00h,吊顶不低于0.25h
■ 排烟要求:封闭连廊必须设置机械防烟或可开启外窗(有效面积不小于地面面积的2%),且两端必须开乙级防火门与楼梯间前室隔开
■ 避难与救援:封闭不得遮挡消防车登高操作场地,不得减少疏散净宽,连廊平台一般兼作临时避难区,栏杆高度不低于1.10m且防攀爬
很多项目在报规阶段因为连廊封闭方案没考虑清楚防烟分区和灭火救援面,被审图机构打回。建议方案期就把连廊的通风排烟和结构荷载一并纳入整体模型复核,别等到施工图阶段才补节点。

以上是基于现行通用规范和常见工程实践的总结。具体项目的层数、高度、平面布局和地方导则差异会影响最终参数,涉及结构安全、消防性能和危大工程的结论,必须以正式施工图和具备资质的专业人员意见为准。有具体平立剖面的话可以贴出来,大家帮你看看管线穿连廊和防排烟风道的交叉节点怎么避让。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部