查看: 290|回复: 2

有毒可然标准

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 15:16:56 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
有毒可然标准

咨询一个问题,GB12358 -2006可以用来作为消防用的可燃气体有毒气体检测仪标准吗?

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:49:33 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 18:34:41 |浙江| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:49
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于GB 12358-2006能否用于消防

结论先行:不建议直接作为现行消防工程的设计选型或验收依据,该标准已非现行有效版本。

依据说明:GB 12358-2006《可燃气体检测报警器》属于早期产品技术标准,随着消防产品监管体系和技术迭代,目前市面上针对可燃/有毒气体探测器的消防产品认证及工程验收,主要依据的是GB 15322系列(可燃气体探测器)、GB 16806-2010《消防联动控制系统》第5部分,以及GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(石化及类似高危场景)。民用建筑内的燃气泄漏报警装置则多按GB 50028《城镇燃气设计规范》及地方燃气管理条例执行。消防工程使用的探测器必须通过国家消防产品合格评定中心认证,并具备有效的型式检验报告。

参数/范围:不同应用场景的选型差异较大。工业厂房、危化品仓库、地下车库等对爆炸下限(LEL)响应时间、中毒浓度(ppm/mg/m³)量程、防爆等级(Ex d/IIC T4等)要求严格;民用住宅厨房多采用固定式或便携式家用燃气报警器,侧重与切断阀联动。具体量程、报警设定值、安装间距需按对应场景的设计标准计算确定。

实施建议:直接放弃套用2006版标准号。第一步查中国消防产品信息网确认拟选型号是否在有效认证目录内;第二步对照项目类型选用对应现行设计标准(民用建筑看GB 50116+GB 50028,工业项目看GB 50493或企业内控标准);第三步将产品技术参数表提交设计院复核,确保与消防联动控制系统的协议接口匹配。

注意事项:切勿仅凭设备铭牌上的旧标准号采购。旧标准作废不代表产品性能落后,但意味着其测试方法和认证流程已更新,用旧版做验收依据极易在图审或消防备案时被退回。具体条文及产品目录请以最新发布的规范原文和主管部门公告为准。

关于楼主列出的三个延伸问题

■ 强制性条文与推荐性条文在执行中的区别
强制性条文(现行全文强制性规范GB 55001~55038系列,以及旧版国标中的黑体字条文)具有法律效力,属于工程建设的“红线”,必须严格执行。违反强条不仅导致工程无法通过竣工验收,还可能引发行政处罚或安全事故追责。推荐性条文(规范中带“宜”“可”字样的内容)属于技术指导和建议,不具备强制约束力,除非设计图纸明确标注采用,或合同、地方法规特别约定,否则施工单位和监理可按工程实际条件进行合理优化,但需在技术核定单或变更文件中留存书面记录。

■ 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题
行业通行原则是“老人老办法,新人新办法”。已按原批准图纸施工完毕的项目,原则上继续执行原设计采用的规范版本,不因新规出台而要求整体拆除重建或全面升级。但若项目后续发生重大改建、扩建、改变使用功能,或原系统被鉴定存在明显安全隐患被主管部门下达整改通知,则需对照新规进行局部提升。涉及消防、结构安全的调整,必须由原设计单位或具备相应资质的设计院出具正式的变更设计文件,并按程序重新报审。

■ 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准
执行顺序遵循“就高不就低”原则。国家标准是全国统一的最低门槛,地方标准(DB)可根据本地气候、地质、产业特点制定更严格的要求。当地方标准严于国家标准时,优先执行地方标准;当两者出现强制性条款冲突时,以国家强制性标准为准。此外,若招投标文件或设计合同中已明确指定执行某项地方标准,应按合同履约。涉及消防设计审查和验收的,最终执行口径以当地住建/消防审批部门的书面意见为准。

实务提醒
气体探测系统选型和标准适用问题很容易踩坑,拿不准参数的情况下,尽早让设计院出书面技术确认单最稳妥。以上分析基于当前工程实践和行业惯例,具体规范版本及政策动态请以主管部门最新发布文件为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部