GB55037-2022 10.1.9中民用建筑应在安全出口、疏散楼梯(间)设置应急照明,那多层住宅建筑应该如何实施?

《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.9中民用建筑应在安全出口、疏散楼梯(间)设置应急照明,那多层住宅建筑应该如何实施?

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:49:31 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 |摩洛哥| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:49
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
这位版友的跟帖偏向模板化,没把多层住宅的实际落地做法讲透。按你的问题结合现行规范拆解一下:

关于多层住宅应急照明的具体实施
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.9条属于全文强制性规范,所有条文必须严格执行,并未对多层住宅作豁免规定。实际工程中建筑高度不大于27m的住宅建筑,应急照明实施要点如下:
■ 灯具布置:疏散楼梯间每层休息平台、转换层及疏散门外侧均需设置,灯具底边距地高度一般控制在2.2~2.5m,避免被杂物遮挡
■ 照度指标:按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.1条,住宅疏散楼梯地面的最低水平照度不应低于1.0lx
■ 供电时长与类型:火灾状态下持续工作时间不应小于30min。多层住宅多采用自带蓄电池的LED应急灯,应具备电池欠压故障自动报警功能,且不能由普通照明回路直接切换供电
■ 控制系统:宜独立设置应急照明配电箱或分配电装置,避免与正常照明共用开关回路,防止误操作导致应急状态失效

关于旧项目合规性处理
消防规范执行严格遵循“法不溯及既往”原则。GB 55037-2022自2023年6月1日起实施,此前已按原设计文件施工并完成消防验收备案的项目,日常运维无需强制改造。但若项目后续发生外立面翻新、内部公共区域二次装修、使用性质变更,或纳入地方老旧小区改造/消防安全评估计划,属地住建部门通常会要求对照现行标准对应急照明系统进行局部升级。具体执行尺度以当地施工图审查机构及消防主管部门的书面意见为准。

关于消防配电线路敷设防火要求
应急照明线路的耐火等级是硬约束。依据GB 55037-2022第10.1.10条及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条,消防配电线路必须满足火灾时的连续供电能力:
■ 明敷时应穿金属导管或封闭式金属槽盒,并对管线采取披覆防火涂料、包裹防火包带或使用矿物绝缘电缆等防火保护措施
■ 暗敷时应敷设在不燃烧体结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm
■ 严禁与燃气管道、燃油管道同沟或同桥架敷设,与其他管线平行净距应符合规范最小间距要求

实务中容易踩的坑是后期物业维保缺失,应急灯内置电池衰减后变成常亮或根本不亮的“摆设”。建议在工程设计说明里明确标注灯具的自检周期、断电维持时间测试要求,竣工交付前务必组织全负荷放电试验并留存影像记录。以上技术参数及地方执行口径,请以最新发布的规范原文及当地审查意见为准。
回复 支持 反对