地上和地下防火隔间措施

民用建筑地上部分和地下部分共用楼梯间时,如何进行防火分隔?新通规有新的要求吗?

相关问题讨论:
1. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:49:03 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:49:23 |湖北| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:49
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
楼上的回复确实比较官方,实际画图审图的时候还是得抠具体条文。我把这几个常见问题直接捋一下,供参考:

关于上下部共用楼梯间的防火分隔
这个现在没有模糊地带了。《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.1.3条明确规定(此为全文强制性规范):地上部分与地下部分共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙或乙级防火门将地上和地下部位完全隔开,并应在明显部位设置指示地下层的标志。首层分隔完成后,地下部分的楼梯只能向下走,地上部分的楼梯只能向上走,严禁上下串通。很多图纸以前喜欢留个连通的门洞做方便,现在审图一律打回。

关于地下室疏散楼梯能否与地上共用
可以共用,但必须满足上述首层防火分隔的前提。另外要注意,《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.5条还要求,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。如果地下部分是人员密集场所或者医疗建筑,疏散楼梯必须独立设置,不能跟地上混用。

关于地下室消防水泵接合器的设置
按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.3.2条,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~40m。实际工程里通常放在首层外墙外,或者半地下室的出入口坡道旁。有几个坑要注意:一是绝对不能埋在车库行车道下面,万一淹了就废了;二是北方地区必须做防冻处理,最好做成地上式或带保温的半地下式;三是数量要按室内消防用水量计算,别漏算喷淋和消火栓的总量。

关于地下车库防火分区面积限值
这个直接套《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1.1条就行:地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为2000㎡。当整个车库设置了自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可增加1.0倍,也就是4000㎡。注意这里是“整个车库”设自喷才能翻倍,如果只是局部设了自喷,那对应的分区不能按4000㎡算。另外防火分区的划分还要避开变形缝,距离不小于5m。

最后提醒一句,GB 55037系列全文强条实施后,旧版《建规》里被替代的条文已经废止,出图前一定把强条清单过一遍。具体项目如果有特殊功能或者地方标准更严的,还得按属地消防审查意见来。大家在实际项目中遇到什么奇葩构造,也可以接着讨论。
回复 支持 反对