建规中第3.3.2条中仓库防火分区有关“注4”防火分区面积的疑问

建规中第3.3.2条中的注4“独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库,当建筑的耐火等级不低于二级时,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍”,如果再增设自灭的话,是不是再增加1倍?比如单层聚乙烯丙类仓库,耐火等级一级,表格中是1500平方米,按照注4,增加1倍变为3000平方米,再增设自灭,是不是九可以做到6000平方米了?

相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:48:44 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 17:48:17 |吉林| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:48
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
这楼跟得有点“复制粘贴”那味儿了,全是大实话却没解决楼主的技术痛点。直接说结论:不能叠加,单层聚乙烯丙类仓库按注4最多只能做到3000平方米,加了自灭也到不了6000平方米。

■ 规范逻辑差异。看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.1条厂房部分,明确写了注1“设置自动灭火系统时……每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍”。但3.3.2条仓库部分,从头到尾没有这句“自灭可加倍”的表述。规范起草组把厂房和仓库的放宽逻辑分得很开,仓库火灾荷载大、蔓延快、扑救难度高,面积控制历来比厂房严得多。

■ 注4属于专项放宽。注4针对的是硝酸铵、电石、聚乙烯等特定高危或特殊品类,前提是“独立建造+二级以上耐火”。这是针对特定物品的专项政策,条文本身没有预留与自动灭火系统叠加的口子。工程审图和消防验收都是按条文执行的,找不到依据就是不行。

■ 实务操作建议。单栋3000平方米已经是该条件下的上限。如果工艺或甲方非要更大的存储面积,正确做法是用防火墙将建筑划分为两个及以上的防火分区,中间设甲级防火门连通。别在规范空白处硬找叠加空间,图纸审查和验收阶段很容易卡脖子。

提醒一句,现在全文强制性规范GB 55037-2022已经实施,部分原《建规》指标有所调整,但“仓库面积严控”的大原则没变。具体项目参数请以最新发布的规范原文为准,过审方案必须经得起条文推敲。
回复 支持 反对