查看: 390|回复: 2

多层的辅助用房,楼梯间一层直通室外用的门洞,二层三层楼梯间开门就是房间,没有走道,这种算开敞楼梯间还是封闭楼梯间,应该算封闭楼梯间吧

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:17:08 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
多层的辅助用房,楼梯间一层直通室外用的门洞,二层三层楼梯间开门就是房间,没有走道,这种算开敞楼梯间还是封闭楼梯间,应该算封闭楼梯间吧

多层的辅助用房,楼梯间一层直通室外用的门洞,二层三层楼梯间开门就是房间,没有走道,这种算开敞楼梯间还是封闭楼梯间,应该算封闭楼梯间吧

相关问题讨论:
1. 关于多层的辅助用房,楼梯间一层直通,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 多层的辅助用房,楼梯间一层直通在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似多层的辅助用房,楼梯间一层直通的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:48:42 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 20:07:10 |中国| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:48
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
这位版友说得对,确实要结合具体条件和最新强条来看。直接给结论:这种情况按封闭楼梯间执行没问题,但关键看两个细节。

关于规范依据

现行最核心的依据是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)。其中第7.4.2条明确规定:其他多层公共建筑的疏散楼梯,均应设置封闭楼梯间。这里的“其他”是兜底条款,除非是住宅套外、医疗养老教学等有特殊规定的,一般的辅助用房(办公、后勤、设备房配套等)都属于这一类。

关于“开门就是房间,没有走道”

很多同行第一次见这种布局会犹豫,其实这不影响定性。封闭楼梯间的本质是“能阻挡烟气进入楼梯间”。只要楼梯出入口安装了合格的乙级防火门,并且楼梯间本身满足防烟要求(比如靠外墙有可开启外窗且面积达标,或者设置了机械加压送风系统),哪怕开门直接进房间、没有前室或走廊,依然可以认定为封闭楼梯间。施工图上通常会标注为“乙级防火门”,这个不能省。

施工和验收关键环节

■ 防火门选型:必须是正规厂家出厂的乙级钢质或木质防火门,附带CCC认证和合格证。验收时监理和消防检测会重点查铭牌和报告。
■ 启闭性能:规范不强制要求弹簧门,双向弹簧门和闭门器都可以。但实际验收时,闭门器调节要到位,保证门扇开启后能自动关闭严密,门缝间隙不能超过规范要求。
■ 防烟构造:如果是靠外墙楼梯间,每层可开启外窗面积应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.4.3条的要求(通常不少于2.0㎡,具体按层数和高度核对)。如果内楼梯间无外窗,必须上机械加压送风系统,风量计算和风机选型要按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017来。
■ 洞口封堵:门框与墙体之间的发泡剂和防火密封胶必须打满压实,这个在消防验收时容易被卡,提前把收口做好。

补充一点,之前大家习惯看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),现在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,部分旧规里的表述被整合强化了。设计说明里建议直接引用新强条编号,报审和验收都会顺畅不少。具体以当地图审和消防部门意见为准,毕竟各地执行尺度偶尔会有微调。个人经验,这种直跑楼梯加乙级防火门的做法在厂房附属用房和办公楼改造里很常见,按封闭楼梯间报建完全合规。