查看: 345|回复: 2

高压二氧化碳怎么做到分时喷放

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:17:42 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
高压二氧化碳怎么做到分时喷放

高压化碳通过什么做到分两次喷放

相关问题讨论:
1. 关于高压二氧化碳怎么做到分时喷放,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 高压二氧化碳怎么做到分时喷放在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似高压二氧化碳怎么做到分时喷放的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:48:10 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:00:19 |甘肃| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:48
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
先回应下楼上这位网友的跟帖

楼上提到的GB 50016-2014(2018年版)主要是建筑防火通用类规范,侧重防火分区与安全疏散,并不直接规定气体灭火系统的喷放逻辑;GB 55037-2022虽然是全文强制性规范,但气体灭火的具体技术参数仍以专项设计施工验收规范为准。针对“高压二氧化碳如何做到分时喷放”这个技术点,咱们还是得回到气体灭火系统的专业规范与工程逻辑上来。

一、规范依据与技术逻辑

结论先行:高压二氧化碳灭火系统在现行规范体系中并无“分时喷放”的标准设计概念,其核心原则是“快速全量释放”。如果现场提出该需求,通常是指“延时释放”或“大空间分区顺序释放”,两者实现方式完全不同。

■ 延时释放(最常见):指火灾确认后,控制系统按设定时间(通常为0~30秒可调)延迟打开容器阀,目的是让人员撤离或联动关闭通风空调。实现方式是通过报警主机/气体灭火控制器接入延时模块,控制电磁先导阀或电动执行机构的动作时序。依据《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-93(2010年版)第4.2.3条,总保护空间在1分钟内应达到设计浓度,延时仅用于准备阶段,不改变全量喷放的本质。

■ 分区顺序释放(大空间特殊工况):当保护区域体积较大(如大型仓库、船舱、筒仓),为避免一次性喷放造成结构冲击波或浓度骤升超标,可划分为多个防护区,通过选择阀与PLC/多线制控制柜实现分区分批启动。此时每区仍需满足单区1分钟喷放完毕的要求,只是各区间隔数秒至数十秒。该做法属于设计定制范畴,需在图纸中明确控制逻辑图,并经消防设计审查确认。

注意:高压二氧化碳储存压力约5.17MPa(20℃时),管路流速高、冲击力大。所谓“分两次喷放”若指同一瓶组分两波泄放,目前无成熟阀门工艺支持,强行改动会破坏系统设计冗余,验收极难通过。

二、施工与验收关键环节

结合《气体灭火系统施工及验收标准》GB 50263-2007,涉及延时或分区控制的节点必须严控:

■ 容器阀与选择阀安装前必须进行强度试验与密封试验,动作灵活性需逐台校验,严禁卡滞导致单区拒动或误动
■ 延时组件接线必须独立于紧急启停回路,延时模块的拨码或软件设定值需与设计文件一致,现场用秒表复测误差不得大于±1s
■ 分区顺序释放的控制柜需做模拟联动试验:人工触发A区报警→延时结束后A区电磁阀动作→A区压力开关反馈→间隔设定时间后B区启动,全过程信号反馈至主机并记录
■ 管网水压严密性试验与吹扫不可省略。高压CO2系统对杂质敏感,施工后必须用干燥压缩空气分段吹扫,直至出口无水分与焊渣,否则易堵塞喷嘴或损坏阀件
■ 验收资料必须包含控制逻辑说明、分区划分图、延时整定记录、模拟启动试验报告。地方消防验收时通常会重点核查“延时是否符合人员疏散要求”以及“分区切换是否会造成保护区浓度不足”

三、工程实战经验

个人做过两个类似项目,一个是沿海港口散粮筒仓群,一个是地下汽车库兼设备机房。处理逻辑如下:

■ 筒仓项目采用分区顺序释放。因为单仓容积超1500m³,若一次性喷放会导致局部负压抽吸结构变形。设计将每层仓体独立成防护区,选用电动比例选择阀+可编程控制器,各区间隔8秒启动。施工时重点做了管路应力补偿,每个弯头处加设柔性接头,避免喷射反力拉裂支架。
■ 地下车库项目原本甲方想改“分两次喷放”来降低峰值流量,经水力计算与厂家论证后放弃。最终改为常规延时20秒+全量喷放。原因在于CO2灭火依赖窒息效应,浓度衰减快,分段喷放会导致火场复燃风险显著上升。施工时把精力放在喷嘴布置均匀度与排风联动切断上,验收一次通过。

实务建议:若确有分期释放需求,务必在设计阶段委托有气体灭火专项资质的单位做水力计算与动力学模拟,出具控制时序图。不要后期随意改动阀组或加装旁通分流,这会直接破坏系统一致性,不仅过不了验收,真正灭火时还可能酿成事故。

安全红线提醒:高压二氧化碳属窒息型灭火剂,防护区未完全封闭或泄压口失效时极易造成人员伤亡。所有涉及延时、分区、手动/自动切换的操作,必须严格遵循《建筑防火通用规范》GB 55037-2022相关强条要求,现场务必配置声光警报、应急照明与强制排风联锁。具体设计与施工请以具备相应资质的设计院出图为准,验收环节建议提前对接当地消防审验部门。

以上信息基于现行公开规范与一线实操总结,具体条文请以主管部门最新发布版本为准。如有项目平面图或控制原理草图,欢迎补充,咱们再针对性核对。