查看: 381|回复: 2

探测器设备

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:18:08 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
探测器设备

3000平仓库用光束感烟可以吗?不设置光电感烟

相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:47:51 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:05:53 |黑龙江| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:47
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
这位网友回复比较宏观,实际工程里这几个问题都有明确的技术边界。我把核心依据和实务做法直接列出来供参考:

关于3000平仓库光束感烟的设置
可以用光束探测器,但不能简单取消所有光电感烟。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第5.2.14条,净空高度大于12m的场所宜选择线型光束感烟火灾探测器。但仓库实务中必须注意:
■ 主跨高大空间布光束没问题,但货架通道、管廊、值班室、配电间等低矮或气流紊乱区域,光束探测器存在探测盲区或响应滞后
■ 规范要求不同探测器的保护半径和适用场景不同,全仓统一用光束容易造成局部漏报
■ 建议主空间按光束探测器设计,局部低点或设备用房补设点型光电感烟探测器,两者组合覆盖更稳妥

关于火灾报警系统回路容量规划
容量规划和回路划分有硬性上限。根据GB 50116-2013第3.1.5条:
■ 单个报警总线回路连接的设备总数不应超过100点,且应预留不少于10%的备用点位
■ 回路划分原则上按防火分区或楼层独立设置,避免强弱电混用或重要与非重要负荷同回路
■ 大型项目建议分段敷设,后期故障排查和系统扩容都会方便很多

关于不同耐火等级构件燃烧性能要求
核心依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.1.2。各等级要求如下:
■ 一级/二级:承重墙、柱、梁、楼板均要求不燃材料,耐火极限按表格严格取值
■ 三级:允许非承重外墙采用难燃材料,其他主体构件仍以不燃为主
■ 四级:部分非承重构件允许采用难燃或可燃材料,但限制极严,仅适用于特定低层丙丁戊类厂房仓库
■ 注意GB 55037-2022实施后,构件燃烧性能的底线要求已纳入全文强制性规范体系,选材时必须核对型式检验报告中的燃烧等级是否达标

关于甲乙类厂房泄压面积计算
计算公式和规范要求在GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条及表3.6.4中有明确规定:
■ 公式为 A=10CV^(2/3),V为厂房容积,C为泄压比系数(按厂房内爆炸物类别查表,通常在0.035~0.110之间)
■ 计算出的A值为理论最小泄压面积,实务中A/V比值一般不宜低于0.03
■ 泄压设施布置需避开人员密集区、主要交通干道和压力容器,且应尽量沿长边均匀分布
■ 屋面泄压板还需核算抗风揭性能和防腐构造,避免“能泄压但被大风掀翻”的尴尬情况

以上技术判断基于现行公开规范及常规工程经验。涉及具体项目的参数校核、地方特殊审查口径或重大设计变更,建议以具备资质的设计单位正式文件及当地消防审查机构意见为准。项目前期把层高、堆垛形式、储存物品火灾危险性分类这些基础数据锁定,图纸会审阶段能避开不少硬伤。
回复 支持 反对