可以直接给结论:原则上可以,但必须满足防火封堵、散热通道和检修空间的要求,且不能改变竖井的专用属性。
你提到的网友回复比较笼统,具体依据和实务操作如下:
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条明确规定:电缆井、管道井等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井、管道的检修门除应进入管道外,应选用丙级防火门。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。网络机柜属于弱电设备,只要做好每层楼板的防火封堵,且机柜不占用过多空间影响其他管线敷设,是允许设置的。
■ 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.1.3条指出:弱电竖井的位置应靠近负荷中心,并应便于设备安装、接线、引线和维护。竖井内应留有必要的检修空间和散热条件。网络机柜若体积较大,需核算竖井净尺寸是否满足开门检修和设备散热的要求。
■ 实际工程中,很多综合体和高层住宅的弱电井底部都会预留光纤配线箱或小型网络机柜位。但如果机柜太大导致无法封闭井道或影响消防水管/强弱电桥架通行,设计院通常会要求改为弱电间或者缩小设备规模。
关于你提的三个延伸问题
1. 强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
■ 强制性条文(包括全文强制性规范GB 55001~55038系列的所有条文,以及旧规范中带"必须""严禁""应"的黑体字条文)是工程建设的底线,必须严格执行。违反强制性条文属于违法违规行为,验收直接不通过,出了事故要追责。
■ 推荐性条文(带"宜""可"的字眼)属于鼓励性或指导性条款。在实际施工中,如果没有特殊理由不执行,通常也按推荐性条文做。但如果因为现场条件限制没法满足"宜"的要求,只要不影响结构安全和主要使用功能,且经过设计单位书面同意,是可以变通的。
■ 简单记:强条碰不得,推荐条看情况,但最好都做到位,避免后期扯皮。
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
■ 遵循"法不溯及既往"原则。对于已经拿到施工许可证、按原批准图纸施工的在建或已竣工项目,原则上继续按原设计文件和当时有效的规范执行,不需要为了新规范强行改造。
■ 但是,如果项目在后续使用中发生重大变更(比如改变使用功能、加层、扩建),或者在消防验收/备案抽查中被发现存在重大安全隐患,主管部门会要求按现行规范进行整改。
■ 另外,各省市住建厅在新规范发布时通常会下发过渡期通知,明确已报建项目的执行节点。遇到这种情况,直接查当地住建局当年的过渡期文件最稳妥。
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
■ 基本原则是"就高不就低"。国家标准是全国性最低要求,地方政府可以根据本地气候、地质或管理需求制定更严格的地方标准(DB)。
■ 特别是在消防审查、节能验收、装配式评价等领域,地方标准往往比国标更细更严。施工和验收时必须优先执行地方标准。
■ 如果地方标准缺项或没有相关规定,则执行国家标准。实在拿不准的时候,以当地审图机构和消防/住建主管部门的最终批复意见为准。
以上经验供参考,具体项目还是得看施工图设计和当地质监站的具体要求。规范版本较多,引用前建议核对一下当地最新的有效目录。 |
|