查看: 386|回复: 2

哪些是要设置自喷系统的厂房

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:19:39 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
哪些是要设置自喷系统的厂房

按照建筑防火规范规定,2占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;需要设置自动灭火系统,请问 这个等类似厂房怎么理解? 如果是满足建筑面积的医药洁净厂房是否需要设置自动灭火系统?

相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:46:46 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-24 07:38:52 |法国| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:46
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
回复楼上观点及核心问题解答

楼上回复比较概括,直接对照规范名称没错,但“等类似”的工程界定和洁净厂房的实际操作,咱们得结合条文说明和审图实务把话说透。

结论先行:该条款中的“等类似”专指火灾危险性类别、生产工艺特征、可燃物堆放密度与制鞋、制衣、玩具、电子厂房相近的其他丙类轻工业厂房。医药洁净厂房只要火灾危险性核定为丙类且满足面积指标,原则上同样需要设置自动灭火系统,但系统选型可结合工艺特性优化。

关于“等类似”的规范依据

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.3条列举了四类厂房,条文说明第8.3.3条明确解释:“此处‘等类似’是指火灾危险性类别为丙类,且生产过程中可燃物较多、人员较密集、火灾荷载较大的其他轻工业生产厂房。”该规定在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第8.3.3条中予以保留并上升为全文强制性规范,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。具体条文请以最新发布的规范原文为准。

工程实务中,“等类似”主要抓三个特征:
■ 火灾危险性定性为丙类(含丙1、丙2)
■ 车间内存在大量包装物、半成品、成品堆垛或连续生产线上的可燃物料
■ 人员相对集中或疏散路径较长,一旦起火易形成大面积燃烧

像印刷厂、家具组装厂、纺织印染厂(带烘干工序)、塑料制品厂等,只要符合上述特征且面积达标,都在强制设置范围内。

医药洁净厂房是否需要设置

这类厂房在实际报审中最容易产生争议,处理逻辑分两步:

■ 第一步看定性。医药洁净厂房内部的原料药、辅料、中药材、包材、洁净服等,绝大多数属于丙类可燃固体。若全楼按丙类确定,且占地面积>1500㎡或总建筑面积>3000㎡,即触发强条。
■ 第二步看选型。洁净厂房对水渍损失敏感,且内部管线密集、吊顶空间小。规范并未因“洁净”豁免灭火系统,而是允许因地制宜。根据《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013 第6.3.1条,洁净厂房应根据生产特点和火灾特性选用自动喷水灭火系统、气体灭火系统或其他自动灭火系统。实务中普遍采用预作用自动喷水灭火系统或干式系统,配合高灵敏度早期抑制喷头或快速响应喷头,既满足控火需求,又大幅降低误喷风险。

审图时若以“怕污染产品”为由申请免设,通常不会被放行。正确做法是在设计说明中明确系统类型、联动逻辑和非洁净区的集中布置方案,经图审机构确认后按规范验收。

顺带回应原帖的几个延伸问题

■ 建筑分类与面积判定是按单体还是防火分区?
答:按整个单体建筑的占地面积或总建筑面积判定。单个防火分区哪怕只有几百平,只要整栋楼总面积超标就必须设,这是历年消防审查的硬性口径。

■ 喷头布置间距过大或过小会导致什么?
答:间距过大会造成保护半径不足,热气流难以触发喷头,导致火势蔓延;间距过小则容易造成水渍损失叠加、管道支架负荷过大,且不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 表7.1.2的覆盖要求。设计时务必用软件校核最不利点作用面积,别凭经验拍脑袋。

■ 设计参数如何确定才合规?
答:丙类厂房一般按中危险级Ⅱ级选取(洒水强度≥8L/min·㎡,作用面积≥160㎡)。若厂房内存在高大空间(净空>12m)、货架仓储或特殊工艺设备,需查阅GB 50084第5章专项条款,必要时提高洒水强度或改用ESFR喷头。参数取值必须以火灾危险性分类和实际堆垛高度为准。

实务建议

做此类厂房的初步设计时,建议先拉一张“火灾危险性分类+面积指标+工艺特点”对照表,提前和审图公司对齐系统选型路线。消防审验现在越来越注重“定性准确、选型合理、参数匹配”,硬扛规范只会拖慢进度。

具体设计请咨询注册消防工程师或具备相应资质的设计院,以正式施工图及当地主管部门审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部