直接给结论:防烟楼梯间不能设置排烟口,只能设置加压送风口(或符合要求的可开启外窗)。防烟楼梯间和走廊/大厅在火灾时的气流组织是完全相反的。楼梯间需要维持正压防烟,靠的是机械加压送风系统;走廊等区域需要负压排烟,靠的是机械排烟系统。两者气压状态冲突,混设会导致加压失效,烟气反而可能倒灌进楼梯间。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.5条和第4章的体系划分,防烟系统与排烟系统必须独立设置,严禁交叉混用。
关于相关问题一:防烟分区长度超限怎么处理
防烟分区本身没有绝对固定的“长度限值”,而是受长宽比和挡烟设施控制。根据GB 51251-2017第4.2.5条,防烟分区的长宽比有明确限制:
■ 空间净高≤3.0m时,长宽比不宜大于2.6
■ 3.0m<净高≤6.0m时,不宜大于3.7
■ 6.0m<净高≤9.0m时,不宜大于4.8
■ 净高>9.0m时,不宜大于6.0
如果实际长度导致长宽比超标,说明分区划分不合理。处理原则是缩小单个防烟分区面积,增加挡烟垂壁或依靠结构梁重新划分边界,绝不能强行拉长。同时要核对第4.2.3条关于储烟仓厚度的要求(不小于空间净高的20%,且不小于500mm),否则排烟效率会大打折扣。
关于相关问题二:排烟系统与空调系统共用风道注意什么
规范允许平时兼作排烟的通风空调系统,但必须满足严格的转换条件。根据GB 51251-2017第4.1.2条,合并设置时必须采取可靠防火安全措施,且系统设计要同时满足通风和排烟功能。实务中重点抓这几点:
■ 风管材料必须满足耐火极限要求。按第4.4.12条,设置在吊顶内或其他隐蔽部位的排烟管道,耐火极限不得低于1.0小时,通常需做防火涂料包覆或采用双层钢板夹隔热材料
■ 风机必须采用双速风机或变频控制。平时低速通风换气,火灾确认后自动切换至高速排烟模式,切换时间需在消防联动逻辑里明确
■ 风口与阀门配置。排烟支管上必须设置28℃~70℃动作的防火阀(平时常开,火灾时根据逻辑控制),每个排烟口需配电动调节阀,且平时通风风口与排烟风口不能共用同一个物理开口,避免短路
■ 气流组织不能打架。平时通风的气流方向应与火灾时排烟方向协调,防止新风从非疏散通道倒灌
关于相关问题三:排烟量按面积还是换气次数取大值
答案是两者都要算,取大值。GB 51251-2017第4.6.4条给出了机械排烟系统的设计排烟量计算公式,基础指标是按防烟分区面积乘以单位面积排烟量(例如普通场所一般取60m³/(h·m²))。但同时第4.6.2条明确了空间体积与换气次数的关系,特别是对于净高较高、功能特殊(如中庭、车库、库房)的区域,单纯按面积算出来的风量可能偏小,无法满足实际排烟需求。
实际出图计算时,建议按以下逻辑走:
■ 先按防烟分区面积×单位面积排烟量算一遍
■ 再按防烟分区体积×最小换气次数(规范表4.6.3对应不同场所的换气次数指标)算一遍
■ 最终设计排烟量必须取上述两者的较大值,并校核风机全压和风管风速是否超限
有些项目为了省事只按面积算,结果现场调试发现排烟效果不达标,后期整改成本很高,审图时也经常被提意见。
以上回复基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017及相关防火规范。具体项目执行时,请注意GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后对部分条文的影响,涉及强条的内容务必以最新官方发布为准。图纸审查阶段多跟暖通专业核对一遍气流组织逻辑,能避开不少后续麻烦。 |
|