这位网友提到的GB 50016和GB 55037属于永久性建筑消防设计规范,而楼主明确问的是“在建工程”的临时消防。两个阶段适用的规范体系完全不同,直接套用永久设计规范会导致现场布置脱离施工实际。针对你提的四个问题,按施工现场临时消防的实际要求逐一回复如下:
关于临时消防用水量计算
在建工程消防用水必须执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011。根据该规范第5.3.7条表5.3.7,地下车库体积6万立方米已超5万立方米档位,室外消防用水量应取25L/s。室内消防用水量在施工阶段通常暂不强制设置,但需按规范建立临时室外消火栓系统。实际配置时要考虑施工高峰期生活与生产用水叠加,总供水能力建议按30~35L核算。供水持续时间规范要求为3h,现场应设置不小于18m³的临时消防水池或依托市政管网加压,并保证最不利点消火栓压力不低于0.15MPa。
关于地下室消防水泵接合器的设置
临时施工阶段一般不单独设水泵接合器,现场临时水系统是独立循环的。如果后期要接入永久消防管网,水泵接合器应按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4节布置:设在室外便于消防车使用的地点,距外墙不宜小于5米且不大于40米,距取水口宜为15~40米。接合器数量按室内消防用水量10~15L/s一个计算,并设置明显标识。注意接合器井底标高应高于当地历史最高洪水位,防止雨水倒灌污染消防水体。
关于地下建筑排烟设计难点
地下车库排烟在实际操作中常卡在以下环节:
■ 防烟分区划分——汽车库防烟分区最大建筑面积不超过2000㎡,且挡烟垂壁有效下挠高度不小于500mm,结构梁底标高不足时需做假梁或吊顶下挂
■ 排烟量控制——机械排烟按换气次数不小于6次/h或单位面积排烟量不小于120m³/(h·㎡)控制,两者取大值,需结合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6节复核
■ 风机选型与风管漏风——必须选用耐高温风机(280℃连续工作30min),风管严密性等级至少为中压系统,施工中常因贴梁安装导致有效排烟截面积缩水,建议提前做管线综合预留净高
关于地下车库防火分区面积限值
按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1.1条,地下汽车库每个防火分区最大允许建筑面积为2000㎡。当设有自动灭火系统时,可增加1.0倍,即单分区最大可达4000㎡。你们项目总面积10000㎡,至少需要划分3个防火分区。临时施工期间可先用防火卷帘或防火布进行物理隔断,确保动火作业区与易燃材料堆放区有效分离。
以上参数均基于现行国家规范,具体实施时请结合项目部编制的《临时消防专项施工方案》,经监理审批后落地。现场消防水管径建议主环网不小于DN100,支管DN70,每层或每区按间距不大于50m布置临时消火栓,并配齐水带水枪。如后续有平面布置图,可进一步核对水力计算和泵扬程匹配问题。引用规范前建议以主管部门最新公告为准,地方有特殊要求的从严执行。 |
|