防火墙上的甲级防火窗的 框架的耐火完整性和隔热性不低于1.5h,防火玻璃也是不低于1.5h吗 ?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:21:13 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
防火墙上的甲级防火窗的 框架的耐火完整性和隔热性不低于1.5h,防火玻璃也是不低于1.5h吗 ?

防火墙上的甲级防火窗的 框架的耐火完整性和隔热性不低于1.5h,防火玻璃也是不低于1.5h,还是3h?

相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:45:43 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:07:52 |山东| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:45
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
先直接回答你的核心疑问

直接给结论:防火玻璃不需要也不应该单独追求3h。甲级防火窗的整体耐火极限就是≥1.5h。玻璃和框料不是一个可以拆开来单独考核的东西,而是一个经过国家消防检测中心整体认证的组件。

刚才那位网友回复比较笼统,这里把规范依据和实务逻辑给你摊开说清楚:
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.5条,防火墙确需开设门窗洞口时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。而《防火窗》GB 16809-2008第4.1.1条明确规定,甲级防火窗的耐火完整性和隔热性均不得低于1.50h。防火窗的耐火试验是以“整窗”为对象进行的,包含玻璃、型材、五金件、防火密封胶等所有部件。你如果把玻璃和框架拆开看,没有任何工程意义。

市面上合格的甲级防火窗,其配套玻璃本身就是通过整窗1.5h耐火测试验证过的(常见为复合防火玻璃或单片铯钾防火玻璃),不存在单独拿一块“3h防火玻璃”装上去就能提升等级的说法。强行换玻璃反而会破坏整窗的消防认证体系,验收时检测报告对不上,消防审查直接卡死。

实施要点:采购时认准整窗的型式检验报告,核对报告中的玻璃规格、型材截面、五金配置是否与现场一致。施工时窗框与防火墙洞口的防火封堵必须做到位,通常用防火岩棉填实+防火密封胶收口,否则火和烟气会从缝隙钻过去,整窗再达标也没用。

顺便把楼主提的那三个相关问题也一并理清

  • 防火玻璃能否替代防火墙使用?

绝对不行。防火墙是建筑中划分防火分区、阻止火势蔓延的核心分隔构件,要求耐火极限≥3.00h,且必须具有足够的结构稳定性和抗冲击能力。防火玻璃属于洞口防护构件,主要用于采光、视线通透或特殊空间分隔,其本质是在墙面上开了一个“口子”并用防火材料封住。拿玻璃去替代实体防火墙,等于主动在防火分区上打洞,严重违背防火分区概念。如果是因为设计需要大面积透明隔断,应选用防火玻璃隔断系统(耐火极限按用途定为1.0h或1.5h等),但这跟防火墙完全不是一回事。

  • 防火门常开和常闭的选择依据是什么?

主要看疏散人流密度和防烟需求。■ 常闭防火门:一般用于楼梯间前室、设备机房、住宅户门、走廊尽头房间等。这些地方平时人流量小,或者需要严格防止烟气窜入疏散通道。■ 常开防火门:多用于人员密集场所的主通道、商场中庭周边、医院病房区走廊、学校教学楼等日常通行频繁的位置。常开门必须联动火灾报警系统,一旦确认火情立即自动释放关闭。选择依据看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,以及实际的人流组织和排烟设计。别为了图省事全做成常开的,平时敞着门等于没装防火门。

  • 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?

现场返工率最高的地方之一。■ 顺序器装反或漏装:双扇防火门必须先关严副扇再关主扇,顺序器方向装反会导致两扇门打架,关不严留缝超标。■ 闭门器臂长调节不当:臂杆拉得太紧会把门扇拽变形,太松又关不到位。标准是关门最后10cm要有明显加速吸合动作,同时门扇与框的缝隙控制在1~3mm以内。■ 打孔损伤门芯:很多工人直接用电锤砸,把木质或钢质门芯打穿,耐火完整性直接报废。必须按厂家图纸定位,预钻孔并加垫片。■ 忽略周边密封:闭门器只管关门,不管密封条压缩量。安装后必须做塞尺检查,侧面和顶部间隙超差就得调铰链或换更大压缩量的防火胶条。

总结

防火墙开甲级窗,整窗耐火1.5h是合规底线。玻璃不用也不该单独拔高到3h,认准整窗检测报告和匹配封堵工艺才是关键。以上基于现行规范及项目实操经验,具体项目参数请以施工图审查意见为准,引用规范前建议以主管部门最新公告版本为准。