冷藏间、冷冻间设自动喷水灭火系统吗?

请教大家:一栋二类高层的公共建筑中的二层整层用做配套餐饮,其中分隔出了冷藏间和冷冻间。楼内现有的喷淋系统为湿式系统(仅地下部分为预作用系统),那冷藏间和冷冻间内怎么做喷淋?还是可以不设喷淋系统呢?

相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:45:33 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-23 18:01:31 |荷兰| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:45
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于冷藏冷冻间是否设喷淋

先说结论:可以不设。前面那位朋友的回复比较笼统,其实规范里有明确的豁免条款,直接按技术依据落实就能过审。

结论先行
餐饮配套的冷藏间和冷冻间属于冷库范畴,按现行规范可不设置自动喷水灭火系统。

依据说明
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第5.0.4条明确规定:“冷库的库房可不设置自动喷水灭火系统。”该条款没有附加面积或功能限制,只要空间主要功能为冷藏冷冻且环境温度符合冷库工况,即可适用。

参数与原理
你提到楼内现有的是湿式系统。湿式管网平时充满压力水,冷冻间常年运行温度在-18℃左右,冷藏间也在0~5℃区间。在此温度下,湿式管道极易发生冰胀破裂,导致大面积漏水甚至结构浸泡。若强行改为干式或预作用系统,不仅初期投资翻倍,后期冬季防冻巡检、排气充水、喷头更换的运维成本也会极高,工程实践上普遍不作为推荐做法。

实施建议
■ 图纸设计说明中直接引用GB 50084-2017第5.0.4条,明确冷藏冷冻间不予布置喷淋管网
■ 豁免喷淋后,消防手段要转移到位:冷藏冷冻间属封闭小空间,应独立划分防烟分区,配置独立型感烟探测器+手动报警按钮,房门采用常闭防火门或带闭门器的乙级防火门
■ 内部管线外包保温层必须使用A级不燃材料(如岩棉板),严禁使用EPS/XPS等可燃保温棉包裹冷风机或排水管
■ 餐饮明火操作区、备餐间、厨房灶台上方不属于冷库范围,这部分必须按GB 50084-2017表5.0.1正常布置湿式洒水喷头,两者别混淆

注意事项
● 个别地市消防审查较严,可能会拿GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第10.1.4条来质疑。但通用规范该条文末尾明确写有“本规范另有规定的除外”,GB 50084作为专项设计规范即属于“另有规定”,按标准协调原则优先执行,无需妥协。
● 如果冷藏间内局部隔出了员工休息室、变配电室或消防控制室,这些特定功能房间仍需按其自身场所属性设置灭火设施,计算面积时要严格扣除冷库主体部分。
● 施工交底时重点提醒机电班组:冷藏冷冻区的给排水套管、风道穿墙孔洞要做严密的防潮密封,避免室外暖湿气侵入结露滴水,这比喷淋系统更容易引发后期投诉。

整体来看,技术上完全站得住脚。出图时将规范条文截图附在设计说明里,跟审图公司提前沟通一次,基本不会卡。具体落地仍以当地消防审查最终意见为准。