查看: 327|回复: 2

消防应急演练

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:22:12 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
消防应急演练

请问各位大佬!消防安全管理工作已经转移到应急管理部,那么公安部61号令还在实行或是具有约束力吗?

相关问题讨论:
1. 关于消防应急演练,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防应急演练在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防应急演练的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:44:52 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-23 18:25:02 |美国| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:44
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
先回楼上这位朋友。你提到对照GB 50016和GB 55037方向是对的,但得提醒一句:GB 50016里的很多条款已经被《建筑防火通用规范》GB 55037-2022全文强制性条文替代了,现在做设计、施工和验收直接以GB 55037为准更稳妥。另外公安部61号令并没有因为机构改革就被废止,它规定的是单位消防安全主体责任,目前依然有效,只是日常监管和执法主体变成了应急管理部门和消防救援机构。

针对楼主提的三个问题,结合项目实际经验补充几点:

关于现行规范对演练的最新要求

■ 施工阶段主要依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第5.2节,明确要求施工单位必须编制灭火和应急疏散预案,且在建工程应至少每半年组织一次演练。
■ 进入运营阶段后,《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248-2021第9.2条规定,公众聚集场所应当至少每半年组织一次全员消防演练,新上岗或转岗员工必须经过岗前消防培训。
■ 演练不能只搞疏散跑步,必须覆盖报警、接警、扑救初起火灾、疏散逃生、伤员救护和事后总结评估六个环节,否则后期消防监督检查很容易被打回。

施工与验收环节的关键节点

■ 施工期重点抓三件事:预案必须结合现场平面布置和临时消防设施位置来编,别拿通用模板套;应急物资要按规范配齐,特别是应急照明和疏散指示在装修阶段容易被遮挡,安装完必须做通电测试;演练记录要闭环,包括签到表、照片视频、整改清单,这些是验收抽查的必查项。
■ 验收期核心是联动测试和接管交接。消防控制室值班员必须持证上岗,微型消防站要在接到火警信号后按规定时限完成力量调派。疏散通道和安全出口的实际净宽必须与竣工图一致,装修材料燃烧性能要抽检留样。所有演练和培训的档案资料提前整理成册,配合住建部门的消防验收备案。

案例分享

之前过一个商业综合体项目,交付前做全要素演练时发现两个典型问题:一是装修后部分疏散指示标志被吊顶灯具挡住,导致模拟疏散时人员迷路;二是防排烟系统手动启动正常,但消防联动逻辑里缺少非消防电源切断的延时设置,演练时电梯全部急停引发投诉。后来我们调整了点位图,优化了联动程序,把演练当成找问题的过程而不是走过场,验收一次性通过。建议各位在做演练前务必核对一遍竣工图和现场实物,避免图纸和实体对不上。

具体执行时各地消防验收尺度可能有差异,关键资料提前准备好总没错。有具体项目参数可以贴出来一起盘。