楼主 |
发表于 2026-10-31 09:15:59
|河南|
显示全部楼层
关于核心问题:走道净高不足与挡烟垂壁的矛盾
前面那楼回复比较笼统,直接说下实务中的处理路径。这个问题在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条其实早有明确解法,不用硬降垂壁去碰2m红线。
■ 优先利用结构梁或楼板反梁作为挡烟设施。规范第4.2.4条第2款明确允许“顶棚下突出的结构梁”或“隔墙从楼板底突出不小于0.5m”起挡烟作用。只要梁底距装饰完成面的高度能保证疏散通道净高≥2.0m,就可以直接利用梁体形成储烟仓,完全不需要额外安装下垂式挡烟垂壁。这也是目前图纸审查最认可的做法。
■ 若现场确实无合适结构梁,必须增设垂壁,下垂高度可直接控制在距地2.0m处。2.0m正是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022对疏散走道净高的强制下限,垂壁下沿贴紧2.0m控制线施工,既能满足防烟分区储烟仓厚度要求,又不会阻碍人员通行。实际工程中多采用固定式钢化夹胶玻璃或无机复合布,下沿标高用激光水平仪严控,避免后期装修吊顶压低了净高。
■ 如果该段走道宽度仅局部微超2.5m且长度较短,可结合平面布置复核是否真需严格按表4.2.4划分。有时通过优化机械排烟口位置或改为局部加压送风,能简化防烟分区构造。具体做法建议出图前跟当地施工图审查中心提前沟通一次,避免报审打回。
关于三个相关问题
- 疏散楼梯间平面布局常见错误:①前室被强弱电井、管道井或垃圾道侵占,导致有效使用面积不达标;②疏散门朝向疏散方向开启受阻或被家具设备阻挡;③多层住宅楼梯间未做防火分隔导致烟气上窜;④剪刀梯中间未设置耐火极限不低于1.00h的防火墙完全分隔。这些都属于强条审查必查项。
- 排烟量计算取值:一律取面积计算值与换气次数计算值的较大者。依据GB 51251-2017第4.6.3条,空间体积较大时面积法控制风量,空间较小时换气次数法保底,算出两个结果直接比大小取大值即可。
- 自然排烟窗口有效面积计算:按可开启扇的净面积核算,通常扣除窗框、固定玻璃、防盗格栅、卷帘等遮挡部件后,取外框毛面积的0.7~0.8倍。需注意必须满足“便于人工操作开启”和“安全离地高度”要求,不能仅按洞口尺寸直接套用。
补充说明:GB 55037-2022系列全文强制性规范实施后,原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中涉及防火间距、安全疏散、消防给水的部分条文已整合废止,引用时请以现行有效版本及当地消防审查最新口径为准。图纸阶段按上述原则落实,现场施工盯紧标高一类就能平稳过关。 |
|