关于核心问题:所有电梯迫降是否合规
那位网友的回法比较泛,其实这个问题规范里有明确条文,不需要模棱两可。根据《消防设施通用规范》GB 55024-2022第5.1.3条(此为全文强制性规范),火灾确认后,应能联动控制所有电梯停于首层或转换层,并接收其反馈信号。所以地下车库测试时“所有电梯都迫降了”本身是符合规范要求的。
但现场调试必须分清两类电梯的实际动作逻辑,不然容易误判:
■ 非消防电梯:迫降至首层后应自动开门停用,切断照明与轿厢电源,防止人员滞留
■ 消防电梯:迫降至首层或设计指定的避难/转换层后应保持待机状态,供电梯专用,不能直接断电关门
联动测试的重点不是看“动不动”,而是看控制模块输出信号、中间继电器动作顺序以及消防控制室的反馈显示是否正常。如果测试发现消防电梯迫降后无法恢复备用,或者非消防电梯迫降后没开门,那说明联动逻辑或二次回路接反了,得翻图纸核对接线端子。
关于楼主补充的三个相关问题
顺手把后面三个问题一起回了吧,都是项目上高频碰到的点:
■ 消防登高场地的硬性规定
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.3.2条,场地长度不应小于15m,宽度不应小于10m;建筑高度大于50m时,长度不应小于20m。场地边缘距建筑外墙不宜小于5m且不应大于10m,地面坡度不大于3%,地基承载力满足重型消防车通行即可。地方审图有时会在局部细节上加码,但国标底线就是这些参数。
■ 地下建筑排烟设计难点
核心矛盾集中在补风和系统切换。地下车库排烟量通常按6次/h换气计算,但很多图纸补风管径偏小或无独立补风,导致排烟时室内形成过大负压,烟气反而抽不走。另外,深地下机械排烟管道沿程阻力大,风机静压选型容易踩坑。平时通风与火灾排烟共用的管网,切换阀必须做电气联锁,火警信号输入后阀门必须可靠打开,否则后期验收必卡壳。
■ 消防电梯井底排水设施设置
这个有明确的构造要求。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.8条第5款规定:消防电梯井底应设置排水设施,排水泵容量不应小于10L/s,积水坑容积不应小于2.00m³,排水泵的排水量不应大于15min灌满积水坑。施工阶段经常漏做防水台阶,或者集水坑底板标高没留足检修空间,导致潜水泵淹没或启停频繁。建议出图前让结构和暖通专业对一下井道底板大样和泵坑定位。
实务提醒
联动调试属于机电安装后期的工作,最终结果以当地住建/消防部门的专项检测报告为准。图纸设计与现场实际管线冲突时,别硬调参数,直接走技术核定单或设计变更,留存书面记录,避免结算和验收阶段扯皮。涉及消防安全的系统,一切以正式施工图和具备资质的检测单位结论为准。 |
|