对于合建与同一栋多层老年人照料设施建筑中的多功能厅、餐厅等功能房间内任一点至疏散门的直线距离是否适用30m(37.5m夹角不小于45°时)

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:23:07 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
对于合建与同一栋多层老年人照料设施建筑中的多功能厅、餐厅等功能房间内任一点至疏散门的直线距离是否适用30m(37.5m夹角不小于45°时)

对于合建与同一栋多层老年人照料设施建筑中的多功能厅、餐厅等功能房间内任一点至疏散门的直线距离是否适用30m(37.5m夹角不小于45°时)

相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:44:12 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 3 小时前 |阿根廷| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:44
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于疏散距离的核心结论
直接回答:不适用。老年人照料设施内的功能房间(含配套的多功能厅、餐厅)疏散距离执行严格限制,不能套用30m或37.5m的放宽条款。

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.4条,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。其中明确规定:老年人照料设施房间内最远点至房间疏散门的直线距离不应大于15m。你提到的30m/37.5m是原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.5.17中针对其他类型公共建筑的特殊放宽条件,但GB 55037-2022实施后,养老设施的疏散距离已统一收紧至15m上限,不存在因转角角度满足条件即可放宽的规定。

合建项目的关键把控点
商业与养老合建在同一栋楼里,图审和验收时卡得很严,主要注意以下几点:
■ 功能定性优先。只要多功能厅、餐厅划入养老服务功能范围,无论是否对外营业,消防审查一律按养老设施标准执行,15m红线不能破。
■ 防火分区与疏散独立。合建建筑必须将养老区域划分为独立防火分区,竖向疏散楼梯和前室原则上应独立设置。若受条件限制确需共用,共用部位的宽度、长度及防烟措施仍须满足养老设施的最严要求,且必须做完全物理分隔。
■ 平面布局避让。养老用房严禁布置在地下层,且应靠外墙设置,方便救援和自然通风采光。

顺带回应帖子末尾的三个延伸问题
  • 疏散人数取值:养老配套餐饮和活动场所不按商业的指标计算。结合《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018第5.4.2条及各地消防审查导则,通常按0.50~0.60人/㎡取值,具体需以当地住建部门出具的计算书审核意见为准。
  • 门宽与开启方向:疏散门净宽不应小于0.9m,必须向疏散方向开启。考虑到长者行动迟缓,门扇开启后不得侵入走道净宽,门槛处必须采用无高差设计或缓坡过渡。
  • 通道共用原则:不同业态的疏散通道原则上不得混用。合建项目中若存在水平通道交叉,必须在交叉节点设置甲级防火门或防火卷帘进行隔离,且通道尺寸按养老标准核算。

建议把养老区域的平面布置图和疏散路线模拟图整理一下,重点核对15m范围内的走道走向和门窗洞口位置。涉及人员密集和特殊群体的疏散设计容错率极低,最终方案务必由具备资质的设计院出具正式图纸,并提前与当地施工图审查机构沟通合建项目的具体认定口径,避免后期返工。
回复 支持 反对