查看: 369|回复: 2

商场中店铺内部的疏散净宽考虑固定家具吗

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:23:14 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
商场中店铺内部的疏散净宽考虑固定家具吗

多层商业综合体里面的餐饮店,金店等商铺,装修设计中。对于只有商家内部服务人员通行的地方:图1,两个低矮的货柜,中间的通道要卡疏散净宽吗?图中是否满足规范要求?对于只有商家内部服务人员通行的地方:图2,图中红圈的尺寸是否满足规范要求?

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:44:01 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 15:15:22 |四川| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:44
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于固定家具与疏散净宽的核心问题

先说结论:疏散净宽管不管固定家具,取决于这条通道到底算不算“法定疏散走道”。如果图纸或现场明确标注仅为内部服务人员通行,且不纳入整栋建筑的疏散流线组织,那它根本不算疏散走道,自然不需要卡疏散净宽,固定家具占多少都不影响消防审批,只要满足日常作业通行需求(一般0.9m以上即可)就行。

但如果该通道在实际使用中会被顾客或员工兼作疏散路径,或者报建图纸里把它画进了疏散路线,那就必须按疏散走道管。这时候固定家具绝对不能侵占净宽。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.3条此为全文强制性规范,疏散走道应保持畅通,严禁设置任何降低有效通行宽度的障碍物。商铺内部疏散走道净宽通常不低于1.1m或1.4m(具体看耐火等级和位置),装修时柜体外沿到墙面的距离就是净宽,计算时必须扣除固定设施所占尺寸。

结合两张图的判断思路

■ 图1两个低矮货柜中间的通道:如果纯属后台补货通道,不属于疏散路线,按服务通道做没问题;一旦消防审查认为它是疏散路径的一部分,中间净距就必须≥规范要求的疏散走道最小值,柜体不能往里缩。
● 图2红圈尺寸:同理,先看图纸说明里是否定义为“疏散走道”或“安全出口前室”。如果是,红圈内所有固定构件(含台基、柜台、立柱)都要从净宽里扣除,只留纯通行空间。建议核对平面布置图和疏散示意图,以红线为准。

顺带回复楼主提到的三个相关问题

  • 多业态混合建筑疏散通道是否可以共用:可以共用,但前提是各业态处于同一防火分区,或者共用走廊两侧设有符合规范的防火门分隔。共用时疏散宽度按最大需求叠加计算,不能简单取最大值。具体参照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.18条及相关条文说明。(注:具体条文请以最新发布的规范原文为准)
  • 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么:常规零售商铺不建议用水炮。水炮主要用于高大空间(净空通常大于12m)、大体积仓库、展厅或传统喷淋难以覆盖的区域。商场餐饮和金店层高一般在4~6m,用自动喷水灭火系统完全足够。水炮响应相对较慢,受气流干扰大,维护成本高,且不能替代规范要求的喷淋保护。若确需设置,需满足《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427-2021的规定,并经过专项论证。
  • 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别:强制性条文(含GB 550xx系列全文强规)是底线,违反直接涉及违法违规,验收不予通过;推荐性条文(用“宜”“可”表述)给设计单位和审查留出工程判断空间,实际执行中会结合项目特殊性、经济性和安全冗余度综合取舍。不过各地审图机构和消防验收部门有时会把部分“宜”从严把握,报批前最好跟当地主管部门提前沟通口径。

实务建议

商铺装修报审最看重的是疏散流线闭合和净宽达标。不管家具怎么摆,先把消防平面图里的疏散路线标清楚,固定设施一律按“不占用疏散净宽”的原则控制。图纸审查时,审查员只看净距,不看家具材质或高度。如果通道确实狭窄只能放服务设施,建议在平面图中明确标注“仅限后勤使用,不作为疏散走道”,并在施工图说明里写清,避免后期验收扯皮。

以上分析基于现行主流规范及项目实操经验,各地消防审查尺度可能存在差异,具体数值和节点做法请以最新发布的规范原文及当地主管部门审批意见为准。