查看: 669|回复: 2

在直通室外的安全出口外,安装护栏

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:23:45 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
在直通室外的安全出口外,安装护栏

在距离仓库直通室外的安全出口4米的地方,安装了一个护栏,但不影响从安全出口出来后,往侧面疏散,这种情况是否可行?相关的依据是什么

相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:43:34 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-26 10:06:26 |巴西| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:43
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
楼上那位网友的回复确实有点“万金油”了,没说到点子上。这种现场实际问题,咱们直接看规范条文和实操要求,别绕弯子。

结论先行
这种情况原则上是可行的,但必须满足两个硬性前提:一是护栏绝对不得压缩安全出口的疏散净宽度;二是护栏本身构造要符合防坠落和安全通行要求。你们留了4米距离,这个余量非常充裕,只要不是紧贴门洞乱搭乱建,不阻挡正常通行路线,消防验收一般不会卡。

依据说明
之前提到的GB 50016和GB 55037方向是对的,但得把重点拎出来。现在防火设计已经全面执行全文强制性规范,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是所有项目必须无条件执行的底线。
该规范第7.1.9条明确规定:“疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门等处,不应设置门槛、台阶、旋转门、卷帘门等影响人员疏散的设施。”
注意这里的关键词是“影响人员疏散的设施”。护栏的主要功能是防跌落和防撞,它不属于规范明令禁止的“门槛、台阶、卷帘门”等类别。只要护栏不设置在人员疏散的主通道正上方,不挤占设计要求的疏散总宽度,就不构成对疏散的阻碍。你们提到“不影响从安全出口出来后往侧面疏散”,说明动线是连贯的,这就完全符合规范精神。

参数与构造要求
护栏虽然不碰消防疏散的红线,但要过建筑和安监的验收,构造细节必须到位:
■ 净宽控制:护栏内侧边缘到门框边的距离,至少要留出单股人流通行的最小宽度(一般不小于0.9m)。如果是仓库的主疏散口,务必按图纸标定的疏散总宽度来核算,护栏绝不能“吃”掉有效疏散宽度。
■ 高度与杆件间距:根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6.7.4条,临空栏杆高度应从楼地面至扶手顶面垂直高度计算(一般不低于1.05m)。垂直杆件间净距严禁大于0.11m,这是为了防止人员(尤其是儿童)钻出或卡住头部。
■ 基础稳固性:户外风荷载和人为倚靠力很大,护栏立柱基础必须生根于主体结构圈梁或独立混凝土基础上,严禁仅靠膨胀螺栓固定在薄散水上。大风天连根拔起砸到人,责任全在施工单位。

实施建议
■ 既然距离出口有4米,建议在护栏内侧地面喷涂黄色警示线或设置“安全出口,严禁堆放物品”的地贴,防止后期工人图方便把货物堆在护栏和门之间。
■ 如果门外存在高差(如下沉广场或坡道),护栏应沿高差边缘连续设置,并在转角处做圆滑过渡或加设防撞墩,避免夜间照明不足时人员磕碰。
■ 施工前建议把护栏的平面图和锚固节点发给设计院确认一遍,特别是预埋件的位置,免得后期质监站巡查时以“影响疏散宽度”为由要求整改。

顺便回答楼主提的那3个延伸问题

1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
■ 楼梯间形式选错:丙类及以上厂房、库房疏散楼梯间必须是封闭楼梯间或防烟楼梯间,不能做成敞开式。
■ 宽度计算漏项:按人数×0.1m/百人计算后,忘了考虑不同楼层的折减系数,或者没扣除管道井占用的面积,导致门洞实际可用宽度不够。
■ 违规穿越管线:消防水管、通风风管直接穿墙进楼梯间,不仅遮挡疏散视线,还严重挤压有效宽度,这是强条严禁的。

2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
■ 开启方向:必须向疏散方向开启(即向外推)。这是死规定,人员恐慌外逃时,向内开的门会被人群死死堵在门框上打不开。
■ 开启宽度:单扇疏散门净宽一般不小于0.9m,双扇不小于1.2m。仓库甲乙类库房疏散门宜采用外开平开门,直通室外的门可设踏步,但门槛高度不宜过大,以免绊倒。

3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
■ 严禁混合:甲、乙类生产场所和甲、乙类储存仓库绝对不可以贴邻或合建在同一栋建筑内,风险太高。
■ 丙丁戊类有限合建:如果要在同一栋建筑内混建,必须严格按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及《建规》第3.3.5条执行,采用耐火极限不低于3.0h的防火墙和1.5h的楼板完全分隔,各自设置独立的安全出口和疏散楼梯。
■ 疏散宽度互不借用:仓库部分的疏散宽度必须按仓库的火灾危险等级单独计算,绝不能借用厂房的疏散宽度,反之亦然。防火分区也必须独立划定。

以上是基于现行规范的常规做法。具体项目如果有特殊地形或甲方硬指标,建议结合当地消防审查意见微调。有现场照片或平面布置图的话,发出来大家再帮你看一眼细节布局。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部