电源监控、电气火灾和防火门监控系统的设置条件

消防电源监控系统、电气火灾监控系统和防火门监控系统是强制要求设置的吗,有没有规范依据。

相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:43:23 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:33:05 |四川| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:43
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于这三个系统是否强制设置

跟帖朋友提到的思路是对的,但这三个系统确实不属于“所有建筑一律强制”的范畴,而是典型的条件触发型配置。直接给结论:是否设置取决于建筑的耐火等级、使用功能、建筑面积以及是否需设火灾自动报警系统。

核心依据是《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.6条,该条文用分项列举的方式明确了三类监控系统的设置场所。例如一类高层公共建筑、总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店、大型商业综合体、老年人照料设施等,必须同步设置。

需要特别注意的是规范迭代带来的强条变化。《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2021第9.0.3条已明确规定“设置火灾自动报警系统的民用建筑和厂房,应设置电气火灾监控系统”。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。也就是说,只要你的项目按规定需要报火灾自动报警系统,电气火灾监控就是硬性要求,没有豁免空间。消防电源监控和防火门监控目前设计阶段仍主要参照GB 50116-2013第3.1.6条执行,但具体落地时务必核对当地住建部门发布的消防审查技术导则,部分地区会在此基础上提高门槛。

关于三个延伸问题

  • 防火门闭门器和顺序器安装常见问题

■ 闭门器底座与盖座装反,或连杆受力角度超过90度,会导致门关不严、自锁失效甚至脱钩
■ 双扇门漏装顺序器,或顺序器装在从动扇上,结果总是先关一侧,另一侧留缝漏烟漏气
■ 液压调节阀未按说明书调试,关门速度过快易伤人,过慢则达不到自闭功能
■ 安装孔位偏移强行拧螺丝,门扇受力扭曲变形,后期频繁卡顿
施工时顺序器必须安装在主扇侧,闭门器顶杆与门框夹角宜控制在7°~9°,安装完必须做三次完整启闭测试,确认无干涉再固定铰链。

  • 地方标准和国家标准不一致以哪个为准

基本原则是“国标强条守底线,地标可加严,冲突时国标优先”。国家工程建设消防技术标准中的强制性条文是红线,地方标准如果比国标严,执行地方;如果地方标准与国标强制性条文直接冲突,则以国标为准,地方标准中抵触条款自行废止。实际审图和验收环节,各地消防审查机构通常会发布本地的技术指引或审查要点,建议出图前将平面布置和系统图发当地审图公司或建委窗口预沟通,避免因口径不一导致反复修改。

  • 防火门常开和常闭的选择依据

主要看“疏散效率”和“防火分隔必要性”两个维度。
● 常开防火门:设在疏散走道、防烟楼梯间前室、消防电梯前室、避难层走廊等人员高频通行区域。平时保持开启,火灾时接收消防联动信号自动关闭,既保证疏散不拥堵,又配合正压送风和排烟系统运行。
● 常闭防火门:设在管道井、设备机房、住宅单元门内侧通道等不需要频繁通行且主要起隔烟挡火作用的部位。这类门靠闭门器维持常闭状态,严禁施工或使用期间用楔子卡住不关。
具体选型依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7章及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5节。图纸说明里一定要明确标注“带信号反馈的常开/常闭防火门”,别只写“防火门”三个字,现场极易混装。

实务建议

这三个系统涉及土建预埋、管线敷设、点位定位和消防联动逻辑,建议在施工图设计说明里直接摘录GB 50116-2013第3.1.6条的场所清单,并加上“本系统设置条件以现行国家规范及当地消防审查要求为准”的兜底条款。施工中若遇管井空间紧张,优先保障电气火灾监控主干线路径,其余可结合消防主机总线拓扑优化路由。以上为一线项目常见做法,具体参数请结合正式图纸与属地审查意见复核。