关于戊类厂房应急照明的设置原则
直接给结论:单多层戊类水厂车间不需要按商业或人员密集厂房的标准做全套应急照明系统,但也不能完全不管。核心思路是“保通道、保关键、简配置”。
规范依据与条文解读
你引用的GB 55037-2022第10.1.9条确实写着“厂房应设置疏散照明”,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。但具体怎么设,必须结合实施性技术标准来看。
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.1条,应设置疏散照明的厂房明确限定了范围:“人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道”。戊类厂房火灾危险性极低,水厂生产车间也基本不属于人员密集场所,因此该条文对你描述的单多层车间不构成强制全覆盖要求。
工程实践中,GB 55037-2022作为上位强规,在施工图审查和消防验收中与GB 51309配套使用。地方审图机构对纯戊类、无人值守、面积有限的厂房,普遍允许简化处理,不会死扣字面意思而要求铺设全套集中电源系统。
针对该项目情况的实操建议
结合你提到的“定时由1~2人巡更”的特点,建议按以下方案落地:
■ 疏散走道与通道:在主要巡检路线的起点、终点及转弯处,设置带有蓄电功能的“安全出口”或“方向指示”标志灯即可,无需布置密集的地面标志灯或照度极高的主照明。
■ 控制室/值班室:房间内按正常照明照度的10%~15%配置应急灯具,地面最低水平照度满足GB 55037-2022第10.1.10条“其他场所不应低于1.0lx”的要求。
■ 地下室/半地下室:如果车间包含此类区域且单个房间建筑面积超过100㎡,则必须按GB 51309-2018第3.2.1条第4款完整设置疏散照明和指示系统。
■ 系统形式:推荐采用非集中电源型(自带蓄电池的独立型应急灯),布线简单,后期更换电池方便,完全能满足水厂场景需求,投资也低。
■ 持续供电时间:按常规工业建筑考虑,不小于30分钟即可,无需按医疗或超高层标准拉高。
注意事项与避坑
● 别把“厂房”二字绝对化。消防审图主要看实际功能分区和火灾荷载,纯水泵房、滤池间、配电间等戊类空间,图纸说明里写清“按GB 51309简化设置”并附简要说明页,过审毫无压力。
● 如果车间内存在涉及液氯、次氯酸钠等危化品加药间,虽然整体定性为戊类,但局部可能按甲/乙类管理,这类房间的应急照明需单独按对应危险等级配置防爆型灯具,并按甲乙类厂房要求提高照度和持续时间。
● 施工交底时提醒电工:自带蓄电池应急灯的充电状态指示灯不能常亮,否则电池长期浮充会大幅缩短寿命,现场经常因为这个被监理打回整改。
● 报建阶段建议将平面布置图与图纸说明页提前发给当地消防审图机构做个非正式沟通,各地尺度略有差异,确认无误后按此深化即可。
以上基于现行规范及常见水厂项目经验梳理。具体以当地主管部门审批意见为准。 |
|