查看: 40|回复: 1

湿式报警阀压力开关的联动测试方法怎么测试?(避免连锁方式冲突)

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-22 16:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿式报警阀压力开关的联动测试方法怎么测试?(避免连锁方式冲突)

规范:连锁方式 :报警阀压力开关连锁直接就可以启泵联动方式:第一种:报警阀压力开关➕探测器第二种:报警阀压力开关➕手报按钮------------------------------------测试方法:测试连锁方式 :报警阀压力开关连锁直接就可以启泵如果要现场测试的话, 是怎么测试 ?  水泵控制柜自动,然后报警阀组 放水,引发压力开关动作,这时候水泵必须连锁启泵,是这样不?测试联动方式:,控制室主机,水泵控制柜,都自动,  然后吹一烟感,  再然后报警阀组 放水,引发压力开关动作,这时候水泵必须连锁启泵,是这样不?那么问题又来了,,既然报警阀组压力开关一旦动作,就连锁启泵了,    那你测试联动时,还没有完成联动的逻辑与关系时(压力开关+1个烟或手报):报警阀组一放水  不也触发了压力开关动作,导致还没吹烟感,它就连锁启泵了呀。那你还怎么测试联动??

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:41:52 | 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对