楼主 |
发表于 2026-10-26 18:31:00
|中国|
显示全部楼层
关于这条跟帖
这位朋友的回复没答到点子上,原帖问的是两本规范对二氧化碳适用范围产生差异的原因,不是建筑整体消防设计参数。直接说技术核心:
这两本规范管的对象根本不是一回事。
■ GB/T 50193-1993《二氧化碳灭火系统设计规范》针对的是固定式气体灭火系统。在封闭性良好的防护区内,系统可以维持设计浓度并保证规范的浸渍时间,因此允许用于固体表面火灾及部分深位火灾(如成捆堆放的棉麻、织物、纸张)。
■ GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》针对的是手提式或推车式灭火器。便携式二氧化碳喷放后扩散极快,无法在固体内部形成持续的低氧环境,缺乏浸渍过程,对A类深位火基本无效,所以明确不列入A类场所的推荐配置类型。
一句话总结:固定系统靠密闭空间保浓度,便携设备存不住气。实际工程中A类火灾场所一律首选水型、ABC干粉或泡沫,二氧化碳只留给电气火灾、可燃液体火灾、可切断气源的气体火灾及精密仪器房。如果盲目按旧版二氧化碳规范把普通A类房间全配上CO2系统,后期消防验收肯定过不去。
另外提醒两点实务经验:
■ GB/T 50193-1993版本已较老,现行气体灭火系统设计主要参考GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》及各省市消防技术导则。二氧化碳灭火剂存在窒息风险且属于淘汰类温室气体,目前严格限定于无人值守的特殊机房,严禁用于有人长时间停留的场所。
■ 规范引用前务必核对最新版本及当地住建/消防部门的最新审查要求,不同地区对特殊灭火剂的备案尺度会有差异。
具体选型和布置还是以正式施工图和设计说明为准,有疑问随时交流。 |
|