请教老师关于二氧化碳灭火种类的问题

老师好:GB/T50193-1993中关于二氧化碳灭火种类的描述“1.0.4 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾:    1.0.4.1 灭火前可切断气源的气体火灾。     1.0.4.2 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。      1.0.4.3 固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾。      1.0.4.4 电气火灾。”。包括了固体火灾。但GB50140-2005中,“4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。”中A类火灾没有二氧化碳灭火器,特别是条文说明表三中,二氧化碳明确不适合A类火灾。请教老师两个国标如何理解和应用。

相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:41:49 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-26 18:31:00 |中国| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:41
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于这条跟帖

这位朋友的回复没答到点子上,原帖问的是两本规范对二氧化碳适用范围产生差异的原因,不是建筑整体消防设计参数。直接说技术核心:

这两本规范管的对象根本不是一回事。

■ GB/T 50193-1993《二氧化碳灭火系统设计规范》针对的是固定式气体灭火系统。在封闭性良好的防护区内,系统可以维持设计浓度并保证规范的浸渍时间,因此允许用于固体表面火灾及部分深位火灾(如成捆堆放的棉麻、织物、纸张)。

■ GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》针对的是手提式或推车式灭火器。便携式二氧化碳喷放后扩散极快,无法在固体内部形成持续的低氧环境,缺乏浸渍过程,对A类深位火基本无效,所以明确不列入A类场所的推荐配置类型。

一句话总结:固定系统靠密闭空间保浓度,便携设备存不住气。实际工程中A类火灾场所一律首选水型、ABC干粉或泡沫,二氧化碳只留给电气火灾、可燃液体火灾、可切断气源的气体火灾及精密仪器房。如果盲目按旧版二氧化碳规范把普通A类房间全配上CO2系统,后期消防验收肯定过不去。

另外提醒两点实务经验:
■ GB/T 50193-1993版本已较老,现行气体灭火系统设计主要参考GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》及各省市消防技术导则。二氧化碳灭火剂存在窒息风险且属于淘汰类温室气体,目前严格限定于无人值守的特殊机房,严禁用于有人长时间停留的场所。
■ 规范引用前务必核对最新版本及当地住建/消防部门的最新审查要求,不同地区对特殊灭火剂的备案尺度会有差异。

具体选型和布置还是以正式施工图和设计说明为准,有疑问随时交流。