你好请教:高层建筑的地下部分直通室外的楼梯出入口,是否需要设置在消防车登高操作场地相对应的范围内?

你好请教:高层建筑的地下部分直通室外的楼梯出入口,是否需要设置在消防车登高操作场地相对应的范围内?现在《建筑防火通用规范》7.1.10要求地下楼层和地上楼层的楼梯间均在首层直通室外。假如,一个高层住宅,在建筑南侧设置消防车登高操作场地和消防车道。地上部分的疏散楼梯间在南侧直通室外,地下部分是通室外的楼梯在北侧,是否可以?

相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-16 22:41:27 | 显示全部楼层
直接回答你的问题:可以,地下部分的楼梯间直通室外出口不需要设置在消防车登高操作场地相对应的范围内。

你的方案——地上楼梯间在南侧(登高操作场地侧)直通室外,地下楼梯间在北侧直通室外——是可行的。

理由分几条说清楚:

关于《建筑防火通用规范》7.1.10条

你提到的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.10条,原文要求的是:地下楼层和地上楼层的疏散楼梯间在首层均应直通室外。注意,这条规定的是“直通室外”这个动作本身,并没有限定直通室外的出口必须朝向哪个方向、或者必须位于登高操作场地范围内。

需要说明的是,具体条文表述请以你手头最新发布的正版规范原文为准,以下分析基于训练数据覆盖范围内的公开信息。

关于消防车登高操作场地的要求

消防车登高操作场地的设置要求,主要依据的是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.2节,以及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4节的相关规定。

登高操作场地对应的服务对象是建筑的外墙,要求建筑周围至少1/4周长且不小于一个长边长度的范围设置登高操作场地,目的是保证消防车能够靠近建筑、展开救援。规范要求的是登高操作场地范围内的建筑外墙上应设置可供消防救援人员进入的窗口(救援窗),以及场地与建筑之间不得有妨碍消防车操作的高大乔木、架空管线等障碍物。

这里并没有条文规定建筑的首层疏散出口必须全部开向登高操作场地这一侧。

地下楼梯间出口独立设置的意义

从消防设计的逻辑来看,地上和地下部分的疏散楼梯间在首层要求严格分隔,核心目的就是防止地下层的火灾烟气窜入地上疏散通道。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.4条,建筑的地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并且要设置明显的标志。

你的方案中,地下楼梯间单独在北侧直通室外,地上楼梯间在南侧直通室外,两者在首层已经彻底分开,这种做法比“共用楼梯间在首层分隔”更为彻底,疏散路径更清晰,安全性更高,从消防设计的角度是值得肯定的。

实际操作中需要注意的点

■ 地下楼梯间在北侧直通室外,北侧应满足消防车道或疏散通道的要求,确保人员从地下出来之后能够顺利疏散到安全区域,不能把人堵在建筑和围墙之间。如果北侧是小区内部道路或者绿化,需要确认疏散路径畅通。

■ 地上和地下楼梯间在首层是否完全分隔,需要看具体的平面布置。如果地上楼梯间和地下楼梯间在首层有水平通道相连,那就要按规范第6.4.4条的要求做好防火分隔,设乙级防火门,并且要有明显的标识指引人员疏散方向。

■ 审图时可能会有地方性要求,有些地方的消防审图部门对“直通室外”的理解比较严格,比如要求出口到达室外的路径上不得穿过其他防火分区、不得经过有火灾危险的区域等。建议在方案阶段就和当地审图机构沟通确认,避免后期改图。

以上分析供参考,具体设计以施工图审查意见和当地消防主管部门审批为准。