查看: 182|回复: 1

玻璃幕墙工程通向室外疏散楼梯的门如何设置

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃幕墙工程通向室外疏散楼梯的门如何设置

玻璃幕墙工程通向室外疏散楼梯的门如何设置

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-4 20:13:43 | 显示全部楼层
关于玻璃幕墙通向室外疏散楼梯的门

这个问题在幕墙工程和消防设计里经常碰到,直接说结论:这个门需要按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的要求来设置,同时要和幕墙的防火封堵协调好。

具体说几个要点:

■ 这个门必须是乙级防火门,而且要朝疏散方向开启——也就是向室外楼梯方向开启,不能向内开。这是GB 50016第6.4.5条对室外疏散楼梯的规定
■ 门扇的宽度和高度要满足疏散要求,一般宽度不宜小于0.8m,高度不宜小于2.0m
■ 门上要设推闩式门锁,从室外楼梯侧能用钥匙开启,从室内侧直接推就能出去
■ 幕墙与门框之间的缝隙要用防火密封胶封堵严密,防止火灾通过缝隙蔓延。这个在《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003第4.4.5条里有要求,幕墙与主体结构间的缝隙要采用防火材料封堵

还有个容易忽略的细节:门的位置不能正对室外楼梯的梯段,否则人推门出来容易跟楼梯上的人撞上,导致拥堵。建议门扇开启后不占用楼梯的有效疏散宽度。

具体的防火门等级和开启方向,最终要以当地消防部门审批的施工图为准,这个不能凭经验拍板。

关于多业态混合建筑的疏散通道共用问题

不同业态的疏散通道能不能共用,核心看防火分区是否独立。

根据GB 50016第5.5.8条,每个防火分区至少要有两个安全出口。如果两个业态属于同一个防火分区,那疏散通道当然可以共用。但如果分属不同防火分区,那就不能共用安全出口,不过可以共用疏散走道——前提是每个防火分区都有独立的安全出口直接通向疏散走道,而且走道宽度要满足两个分区同时疏散的总人数要求。

实际操作中,我建议做防火分区划分时就把业态边界对齐,尽量避免不同业态共用同一个疏散楼梯间,因为后期招商调整业态时,同一个楼梯间很难满足所有业态的防火要求。

关于疏散楼梯间平面布局的常见错误

做施工图审查的时候,经常碰到这几个问题:

■ 楼梯间贴邻布置成剪刀楼梯,但没按《建筑设计防火规范》GB 50016第5.5.10条的要求设置防烟楼梯间,或者两个楼梯间之间的防火隔墙厚度不够
■ 楼梯间首层不能直通室外,而是要通过一个门厅再出去,这就违反了第5.5.17条关于疏散距离的规定
■ 楼梯间里开了除疏散门以外的其他门,比如设备管井门、办公室门,这就违反了第6.4.1条——楼梯间内不能有可燃气体管道和影响疏散的障碍物
■ 前室面积不够,或者前室的门开向错误(应该向疏散方向开启)

这些错误一旦被消防验收发现,都是要返工的,所以前期审图一定要仔细核对。

关于商业建筑疏散人数的计算

按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,商业营业厅的疏散人数按建筑面积乘以换算系数来计算,不同楼层系数不同:

楼层位置换算系数(人/m²)
地下二层0.56
地下一层0.60
地上一、二层0.43~0.60
地上三层0.39~0.54
地上四层及以上0.30~0.42


注意这个系数是换算到每平方米营业厅面积的,不包括仓储、办公、设备用房等辅助面积。而且对于有大量餐饮、电影院、KTV等业态的商业综合体,不能简单套用这个系数,因为餐饮和娱乐场所的疏散人数要按实际座位数或按《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017等专项规范来计算。

我建议做商业综合体疏散设计时,先按业态分类计算各区域疏散人数,再汇总确定总疏散宽度,这样更准确,也能避免后期消防审查时被要求补算。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,规范版本请以住建部最新发布的正式文件为准,具体条文建议查阅最新规范原文。