关于第一个问题:厂区设置有甲类库房,整个厂区是否都属于特殊建设工程
不一定。这个问题的关键在于"特殊建设工程"的认定是按建筑单体来界定的,不是按厂区整体一刀切。
根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号,2020年6月1日起施行,以下信息基于训练数据覆盖时间范围的公开信息,具体请以最新发布的官方文件为准)第十四条,以下建筑属于特殊建设工程,必须进行消防设计审查和消防验收:
(一)总建筑面积大于20000平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;
(二)总建筑面积大于15000平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;
(三)总建筑面积大于10000平方米的宾馆、饭店、商场、市场;
(四)总建筑面积大于2500平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;
(五)总建筑面积大于1000平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;
(六)总建筑面积大于500平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅;
(七)国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑;
(八)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程;
(九)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站;
(十)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;
(十一)设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程;
(十二)本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于40000平方米或者建筑高度超过50米的公共建筑。
注意第九项——"生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库",这个确实是特殊建设工程。但这里指的是该甲类库房本身属于特殊建设工程,而不是说整个厂区所有建筑都自动变成特殊建设工程。
实际操作中,这个甲类库房要单独走消防设计审查和消防验收程序。厂区里的办公楼、普通车间、宿舍等,如果本身不满足上述任何一条特殊建设工程的条件,那就不属于特殊建设工程,按其他建设工程走消防验收备案抽查即可。
建议提前跟当地住建主管部门消防审验科沟通确认,各地对第九项的理解和执法尺度偶有差异,以主管部门的认定意见为准。
关于厂房和仓库混建时的特殊限制
厂房和仓库在同一栋建筑内混建,在消防规范里叫"中间仓库"或者"厂房内设置仓库",受到的约束比甲类库房独立设置要严格得多,核心依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.6条。
主要限制包括:
1. 火灾危险性类别的"从高"原则
厂房里如果混入了甲类仓库,整栋建筑的火灾危险性类别很可能要按甲类来认定。这个在《建筑设计防火规范》第3.1.2条有明确规定:同一座厂房或厂房任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定。甲类属于最高危险等级,一旦混入,对整栋建筑的防火要求会大幅提升。
2. 甲类中间仓库的储量限制
根据《建筑设计防火规范》第3.3.6条,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,储量不宜超过1昼夜的需要量。这个"1昼夜需要量"的界定在实际项目中容易产生争议,建议在消防设计文件中明确说明计算依据,并和审查部门提前沟通。
3. 防火分隔要求
甲类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。这个防火墙可不是普通隔墙,必须是实心的、耐火极限不低于4.00h的防火墙,上面的门必须是甲级防火门。
4. 疏散和防爆要求
甲类区域必须设置独立的防爆措施,泄压面积、防爆墙、轻质屋盖这些都要满足规范要求。疏散出口不能穿越其他区域,必须有独立的对外疏散路径。
说白了,把甲类库房硬塞进普通厂房里,经济上不见得划算——整栋建筑的消防等级被拉高以后,防火分区的面积上限、疏散距离、结构耐火等级全部跟着变严,大概率得不偿失。除非工艺上确实有必须在同一栋建筑内操作的刚性需求,否则建议甲类库房独立设置,这样对厂区其他建筑的消防设计影响最小。
关于甲乙类厂房的泄压面积计算
泄压面积的计算依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条,公式为:
其中:
■ A——泄压面积,单位平方米
■ C——泄压比,单位㎡/m³,这个值要查表,根据爆炸危险物质种类取值
■ V——厂房或仓库的容积,单位立方米(厂房的容积按长×宽×平均高度计算,不扣除内部分隔墙和设备体积)
泄压比C的取值按以下规则:
■ 氢气——C ≥ 0.25
■ 乙炔——C ≥ 0.20
■ 乙烯——C ≥ 0.16
■ 甲醇——C ≥ 0.11
■ 乙烷、丙烷——C ≥ 0.11
■ 甲烷(天然气)——C ≥ 0.10
具体取值建议查阅《建筑设计防火规范》第3.6.4条条文说明中的附表,不同物质差别很大,别凭经验估。
实际计算中容易踩坑的几个点:
■ 泄压面积的门窗要算轻质泄压门窗,普通门窗不算。轻质屋顶、轻质墙体和易于泄压的门窗才能计入泄压面积
■ 泄压面应均匀布置,不能全部集中在一面墙上,否则爆炸压力波无法有效释放
■ 泄压面外不得正对人员密集场所或主要交通道路,如果实在避不开,必须设置防爆墙或防护屏障
■ 容积V是厂房内部的净容积,不是建筑外轮廓体积,这个别搞混了
举个例子,一个设防物质为甲醇的甲类厂房,长20m、宽12m、平均高度6m,容积V=1440m³,V^(2/3)=1440^(2/3)≈127.3,C取0.11,则泄压面积A=10×0.11×127.3≈140㎡。这个面积需要均匀分布在厂房四周的轻质泄压面上,不能只在一面墙上开窗。
关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求
这个问题《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条和第5.1.2条有详细规定,按构件类型整理如下:
[table]
[tr][td]构件名称[/td][ |
|